 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 07:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Один диф. иэк С16 уже накрылся) не взводится)

Отключите отходящие провода и попробуйте взвести. Может дело в проводке...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Знаю, пробовал и так и сяк. Заменил, в снятом состоянии - не взводиться)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 17:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Знаю, пробовал и так и сяк. Заменил, в снятом состоянии - не взводиться)

Несите меняйте))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 10:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
3-EFFECT писал(а):
Один диф. иэк С16 уже накрылся) не взводится)
3-EFFECT писал(а):
Знаю, пробовал и так и сяк. Заменил, в снятом состоянии - не взводиться)

Возможно напряжение подали снизу дифа ......ему конец ....
k-igor писал(а):
Несите меняйте))

В мусорку !.Никто не поменяет...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 10:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нет, напряжение подавали сверху) Блин контактор не внушает доверия... Если вкл. полная потребляемая мощность ( 30 кВт ), примерно по 10 кВт на каждую фазу,примерный ток по каждой фазе должен быть = 45-50 А ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 11:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Нет, напряжение подавали сверху) Блин контактор не внушает доверия... Если вкл. полная потребляемая мощность ( 30 кВт ), примерно по 10 кВт на каждую фазу,примерный ток по каждой фазе должен быть = 45-50 А ?

30кВт cos=0.85 - I=53,6А
КМИ надо было брать на ток 65А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 11:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А разница между КМИ 65, и КМ 63 какая ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 12:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А разница между КМИ 65, и КМ 63 какая ?

КМ63- контактор так называемого бытового назначения, категория АС-1.
КМИ - общепромышленный контактор, категория АС-3.
Если cos высокий, то подойдет и КМ63.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 05:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Изображение
C охлаждением у Вас будут проблемы ....
Контактор можно было поставить отдельно или хотя бы раздвинуть немного соседние устройства,что бы охлаждался воздухом,щит накрыть козырьком ,что бы защитить от прямых солнечных лучей,да и пластик не будет разрушаться...


3-EFFECT писал(а):
А разница между КМИ 65, и КМ 63 какая ?

Kontaktory-KMI
Изображение

kontaktor-km
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Замена электропроводки в кофе
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 11:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Щит стоит в щитовой, попадание солнца - отсутствует.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика