Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Прошу помочь со схемой,куда ставится реле контроля фаз?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4183
Страница 1 из 1

Автор:  Молот [ 05 апр 2016, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Прошу помочь со схемой,куда ставится реле контроля фаз?

Добрый день.
1. в данную схему необходимо добавить реле контроля фаз
модель "ABB CM-PFS Реле контроля напряжения 3Ф (контроль обрыва и чередования фаз) 3x200-500В AC, 2ПК".
куда в этой схеме его добавлять? после автомата 63А ( со стороны потребителя) или до ( до стороны питающего АВР)?
и в целом прошу подсказать как оно обозначается и рисуется на схеме.

2.Прошу проверить верно ли обозначен "LEGRAND Вольтметр-амперметр 004663 переменного тока цифровой 500В и 8000А на DIN-рейку", верно ли подключен?

Автор:  k-igor [ 05 апр 2016, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помочь со схемой,куда ставится реле контроля фаз?

Молот писал(а):
Добрый день.
1. в данную схему необходимо добавить реле контроля фаз
модель "ABB CM-PFS Реле контроля напряжения 3Ф (контроль обрыва и чередования фаз) 3x200-500В AC, 2ПК".
куда в этой схеме его добавлять? после автомата 63А ( со стороны потребителя) или до ( до стороны питающего АВР)?
и в целом прошу подсказать как оно обозначается и рисуется на схеме.

2.Прошу проверить верно ли обозначен "LEGRAND Вольтметр-амперметр 004663 переменного тока цифровой 500В и 8000А на DIN-рейку", верно ли подключен?

Счетчик, амперметры, вольтметр, реле напряжения необходимо установить после вводного автомата.
Также в схему необходимо добавить контактор (после автомата), который будет управляться ABB CM-PFS.
Реле контроля напряжения можно обозначить, как обычное реле, только с буквой U.
Соединительные линии для амперметров и вольтметра нужно убрать и добавить трансформаторы тока (при необходимости).

Автор:  Молот [ 05 апр 2016, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помочь со схемой,куда ставится реле контроля фаз?

Верно?

Автор:  k-igor [ 05 апр 2016, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прошу помочь со схемой,куда ставится реле контроля фаз?

Молот писал(а):
Верно?

Контактор обозначен не верно. (ГОСТ 21.110-2014)
Для подключения реле напряжения после автомата нужно добавить дополнительно трехфазный автомат, например на 2 А для реле.
На какой ток расчитаны ваши амперметры? Возможно для вашего тока и не понадобятся трансформаторы тока.
До 100А счетчик нужно ставить прямого включения.