Добрый день. 1. в данную схему необходимо добавить реле контроля фаз модель "ABB CM-PFS Реле контроля напряжения 3Ф (контроль обрыва и чередования фаз) 3x200-500В AC, 2ПК". куда в этой схеме его добавлять? после автомата 63А ( со стороны потребителя) или до ( до стороны питающего АВР)? и в целом прошу подсказать как оно обозначается и рисуется на схеме. 2.Прошу проверить верно ли обозначен "LEGRAND Вольтметр-амперметр 004663 переменного тока цифровой 500В и 8000А на DIN-рейку", верно ли подключен? |
Автор: | k-igor [ 05 апр 2016, 11:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помочь со схемой,куда ставится реле контроля фаз? |
Молот писал(а): Добрый день. 1. в данную схему необходимо добавить реле контроля фаз модель "ABB CM-PFS Реле контроля напряжения 3Ф (контроль обрыва и чередования фаз) 3x200-500В AC, 2ПК". куда в этой схеме его добавлять? после автомата 63А ( со стороны потребителя) или до ( до стороны питающего АВР)? и в целом прошу подсказать как оно обозначается и рисуется на схеме. 2.Прошу проверить верно ли обозначен "LEGRAND Вольтметр-амперметр 004663 переменного тока цифровой 500В и 8000А на DIN-рейку", верно ли подключен? Счетчик, амперметры, вольтметр, реле напряжения необходимо установить после вводного автомата. Также в схему необходимо добавить контактор (после автомата), который будет управляться ABB CM-PFS. Реле контроля напряжения можно обозначить, как обычное реле, только с буквой U. Соединительные линии для амперметров и вольтметра нужно убрать и добавить трансформаторы тока (при необходимости). |
Автор: | Молот [ 05 апр 2016, 12:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помочь со схемой,куда ставится реле контроля фаз? |
Верно? |
Автор: | k-igor [ 05 апр 2016, 12:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помочь со схемой,куда ставится реле контроля фаз? |
Молот писал(а): Верно? Контактор обозначен не верно. (ГОСТ 21.110-2014) Для подключения реле напряжения после автомата нужно добавить дополнительно трехфазный автомат, например на 2 А для реле. На какой ток расчитаны ваши амперметры? Возможно для вашего тока и не понадобятся трансформаторы тока. До 100А счетчик нужно ставить прямого включения. |