Молот писал(а):
Добрый день.
1. в данную схему необходимо добавить реле контроля фаз
модель "ABB CM-PFS Реле контроля напряжения 3Ф (контроль обрыва и чередования фаз) 3x200-500В AC, 2ПК".
куда в этой схеме его добавлять? после автомата 63А ( со стороны потребителя) или до ( до стороны питающего АВР)?
и в целом прошу подсказать как оно обозначается и рисуется на схеме.
2.Прошу проверить верно ли обозначен "LEGRAND Вольтметр-амперметр 004663 переменного тока цифровой 500В и 8000А на DIN-рейку", верно ли подключен?
Счетчик, амперметры, вольтметр, реле напряжения необходимо установить после вводного автомата.
Также в схему необходимо добавить контактор (после автомата), который будет управляться ABB CM-PFS.
Реле контроля напряжения можно обозначить, как обычное реле, только с буквой U.
Соединительные линии для амперметров и вольтметра нужно убрать и добавить трансформаторы тока (при необходимости).