Допускается ли объединять жилы в одном кабеле?
Например, имеется существующий кабель ВВГнг-Ls-5х10 - 120м. Нагрузка однофазная. С целью снижения потери напряжения можно ли объединить 2 жилы в фазный провод, 2 жилы в нулевой провод и жила PE?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Объединение жил в одном кабеле
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
k-igor писал(а):
Допускается ли объединять жилы в одном кабеле?
Например, имеется существующий кабель ВВГнг-Ls-5х10 - 120м. Нагрузка однофазная. С целью снижения потери напряжения можно ли объединить 2 жилы в фазный провод, 2 жилы в нулевой провод и жила PE?

Запрета нет, значит допустимо )))
Для подключения электрозадвижек мы раньше (где-то до 2012 г.) предусматривали контрольный кабель, согласно ПУЭ 3.4.6, а с целью снижения потерь напряжения в линии предусматривали объединение силовых проводников. Сейчас подключение двигателя и привода электрозадвижки мы выполняем разными кабелями - для уменьшения наведенного напряжения на жилах кабелей, с которым приходилось иногда бороться, но объединение силовых проводников не возбраняется - работает 1 закон Кирхгофа )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Объединение жил в одном кабеле
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 07:06 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вчера получил положительное заключение экспертизы по этому проекту. По объединению жил не задали ни одного вопроса :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика