k-igor писал(а):
Допускается ли объединять жилы в одном кабеле?
Например, имеется существующий кабель ВВГнг-Ls-5х10 - 120м. Нагрузка однофазная. С целью снижения потери напряжения можно ли объединить 2 жилы в фазный провод, 2 жилы в нулевой провод и жила PE?
Запрета нет, значит допустимо )))
Для подключения электрозадвижек мы раньше (где-то до 2012 г.) предусматривали контрольный кабель, согласно ПУЭ 3.4.6, а с целью снижения потерь напряжения в линии предусматривали объединение силовых проводников. Сейчас подключение двигателя и привода электрозадвижки мы выполняем разными кабелями - для уменьшения наведенного напряжения на жилах кабелей, с которым приходилось иногда бороться, но объединение силовых проводников не возбраняется - работает 1 закон Кирхгофа )))