СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:02
Сообщений: 7
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста реализацией схемы и подбором оборудования для ящика управления освещением на участке периметра. К ящику подключено 10 светильников, которые должны загораться при срабатывании исполнительного устройства, которое может послать импульс в 24 В в этот ящик. Помогите пожалуйста подобрать реле, которое будет в нормально разомкнутом состоянии замыкать основное питания для этого участка с данными светильниками.
Я возможно несколько сумбурно объяснил, спрашивайте, если что не понятно, я постараюсь объяснить как я это вижу.
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 12:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
DIS писал(а):
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста реализацией схемы и подбором оборудования для ящика управления освещением на участке периметра. К ящику подключено 10 светильников, которые должны загораться при срабатывании исполнительного устройства, которое может послать импульс в 24 В в этот ящик. Помогите пожалуйста подобрать реле, которое будет в нормально разомкнутом состоянии замыкать основное питания для этого участка с данными светильниками.
Я возможно несколько сумбурно объяснил, спрашивайте, если что не понятно, я постараюсь объяснить как я это вижу.
Спасибо!

Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:06 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:02
Сообщений: 7
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения?

Импульс идет с исполнительного устройства блока линейного, который получает сигнал по интерфейсу RS-485 от срабатывания сигнализации на данном участке периметра. После срабатывания посылается сигнал на ИУ, а от него уже по 24 В по идее должен пойти в ящик управления освещением, который я пока не знаю как разработать и прошу помощи.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:23 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
DIS писал(а):
k-igor писал(а):
Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения?

Импульс идет с исполнительного устройства блока линейного, который получает сигнал по интерфейсу RS-485 от срабатывания сигнализации на данном участке периметра. После срабатывания посылается сигнал на ИУ, а от него уже по 24 В по идее должен пойти в ящик управления освещением, который я пока не знаю как разработать и прошу помощи.

Ставите обычное промежуточное реле типа РЭК на 24В. А оно будет уже управлять исполнительным механизмом, например, контактором.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: DIS (02 мар 2016, 13:42)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:02
Сообщений: 7
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Ставите обычное промежуточное реле типа РЭК на 24В. А оно будет уже управлять исполнительным механизмом, например, контактором.

Хорошо. Подскажите еще пожалуйста какой контактор мне лучше подобрать для этой цели?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
DIS писал(а):
k-igor писал(а):
Ставите обычное промежуточное реле типа РЭК на 24В. А оно будет уже управлять исполнительным механизмом, например, контактором.

Хорошо. Подскажите еще пожалуйста какой контактор мне лучше подобрать для этой цели?

В зависимости от мощности светильников.
А что за светильники? Если мощность маленькая, то подойдет даже данное реле и не нужно будет контактор.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:02
Сообщений: 7
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В зависимости от мощности светильников.

1 светильник 90 Вт, на участке 10 светильников, значит 1 ящик управления освещением должен быть рассчитан на 900 Вт. Я правильно понимаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 14:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
DIS писал(а):
k-igor писал(а):
В зависимости от мощности светильников.

1 светильник 90 Вт, на участке 10 светильников, значит 1 ящик управления освещением должен быть рассчитан на 900 Вт. Я правильно понимаю?

Да. Подойдет контактор КМИ-10910 на 9А с катушкой на 24В. Промежуточное реле не понадобится.
Это освещение в в квартире или где-то на предприятии?
Сигнал у вас какой? Импульс или постоянный 24В?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: DIS (03 мар 2016, 05:54)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 05:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:02
Сообщений: 7
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Да. Подойдет контактор КМИ-10910 на 9А с катушкой на 24В. Промежуточное реле не понадобится.
Это освещение в в квартире или где-то на предприятии?
Сигнал у вас какой? Импульс или постоянный 24В?


У нас периметр охраняемой территории, на специальных мачтах будут установлены ящики управления группами светильников. Сигнал пойдет постоянный 24В.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 06:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
любой пускатель с катушкой на 24 В DC, например, http://www.etm.ru/cat/nn/9678706/
устройство преобразования сигнала по RS485 в дискретный сигнал, для управления пускателем выше http://ttronics.ru/?menu=um485



За это сообщение автора Сергей поблагодарил: DIS (03 мар 2016, 06:24)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика