Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Схема ящика управления освещением http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4118 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | DIS [ 02 мар 2016, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | Схема ящика управления освещением |
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста реализацией схемы и подбором оборудования для ящика управления освещением на участке периметра. К ящику подключено 10 светильников, которые должны загораться при срабатывании исполнительного устройства, которое может послать импульс в 24 В в этот ящик. Помогите пожалуйста подобрать реле, которое будет в нормально разомкнутом состоянии замыкать основное питания для этого участка с данными светильниками. Я возможно несколько сумбурно объяснил, спрашивайте, если что не понятно, я постараюсь объяснить как я это вижу. Спасибо! |
Автор: | k-igor [ 02 мар 2016, 12:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема ящика управления освещением |
DIS писал(а): Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста реализацией схемы и подбором оборудования для ящика управления освещением на участке периметра. К ящику подключено 10 светильников, которые должны загораться при срабатывании исполнительного устройства, которое может послать импульс в 24 В в этот ящик. Помогите пожалуйста подобрать реле, которое будет в нормально разомкнутом состоянии замыкать основное питания для этого участка с данными светильниками. Я возможно несколько сумбурно объяснил, спрашивайте, если что не понятно, я постараюсь объяснить как я это вижу. Спасибо! Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения? |
Автор: | DIS [ 02 мар 2016, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема ящика управления освещением |
k-igor писал(а): Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения? Импульс идет с исполнительного устройства блока линейного, который получает сигнал по интерфейсу RS-485 от срабатывания сигнализации на данном участке периметра. После срабатывания посылается сигнал на ИУ, а от него уже по 24 В по идее должен пойти в ящик управления освещением, который я пока не знаю как разработать и прошу помощи. |
Автор: | k-igor [ 02 мар 2016, 13:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема ящика управления освещением |
DIS писал(а): k-igor писал(а): Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения? Импульс идет с исполнительного устройства блока линейного, который получает сигнал по интерфейсу RS-485 от срабатывания сигнализации на данном участке периметра. После срабатывания посылается сигнал на ИУ, а от него уже по 24 В по идее должен пойти в ящик управления освещением, который я пока не знаю как разработать и прошу помощи. Ставите обычное промежуточное реле типа РЭК на 24В. А оно будет уже управлять исполнительным механизмом, например, контактором. |
Автор: | DIS [ 02 мар 2016, 13:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема ящика управления освещением |
k-igor писал(а): Ставите обычное промежуточное реле типа РЭК на 24В. А оно будет уже управлять исполнительным механизмом, например, контактором. Хорошо. Подскажите еще пожалуйста какой контактор мне лучше подобрать для этой цели? |
Автор: | k-igor [ 02 мар 2016, 13:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема ящика управления освещением |
DIS писал(а): k-igor писал(а): Ставите обычное промежуточное реле типа РЭК на 24В. А оно будет уже управлять исполнительным механизмом, например, контактором. Хорошо. Подскажите еще пожалуйста какой контактор мне лучше подобрать для этой цели? В зависимости от мощности светильников. А что за светильники? Если мощность маленькая, то подойдет даже данное реле и не нужно будет контактор. |
Автор: | DIS [ 02 мар 2016, 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема ящика управления освещением |
k-igor писал(а): В зависимости от мощности светильников. 1 светильник 90 Вт, на участке 10 светильников, значит 1 ящик управления освещением должен быть рассчитан на 900 Вт. Я правильно понимаю? |
Автор: | k-igor [ 02 мар 2016, 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема ящика управления освещением |
DIS писал(а): k-igor писал(а): В зависимости от мощности светильников. 1 светильник 90 Вт, на участке 10 светильников, значит 1 ящик управления освещением должен быть рассчитан на 900 Вт. Я правильно понимаю? Да. Подойдет контактор КМИ-10910 на 9А с катушкой на 24В. Промежуточное реле не понадобится. Это освещение в в квартире или где-то на предприятии? Сигнал у вас какой? Импульс или постоянный 24В? |
Автор: | DIS [ 03 мар 2016, 05:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема ящика управления освещением |
k-igor писал(а): Да. Подойдет контактор КМИ-10910 на 9А с катушкой на 24В. Промежуточное реле не понадобится. Это освещение в в квартире или где-то на предприятии? Сигнал у вас какой? Импульс или постоянный 24В? У нас периметр охраняемой территории, на специальных мачтах будут установлены ящики управления группами светильников. Сигнал пойдет постоянный 24В. |
Автор: | Сергей [ 03 мар 2016, 06:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема ящика управления освещением |
любой пускатель с катушкой на 24 В DC, например, http://www.etm.ru/cat/nn/9678706/ устройство преобразования сигнала по RS485 в дискретный сигнал, для управления пускателем выше http://ttronics.ru/?menu=um485 |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |