Заголовок сообщения: Схема ящика управления освещением
Добавлено: 02 мар 2016, 12:40
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:02 Сообщений: 7 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста реализацией схемы и подбором оборудования для ящика управления освещением на участке периметра. К ящику подключено 10 светильников, которые должны загораться при срабатывании исполнительного устройства, которое может послать импульс в 24 В в этот ящик. Помогите пожалуйста подобрать реле, которое будет в нормально разомкнутом состоянии замыкать основное питания для этого участка с данными светильниками. Я возможно несколько сумбурно объяснил, спрашивайте, если что не понятно, я постараюсь объяснить как я это вижу. Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
Добавлено: 02 мар 2016, 12:48
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
DIS писал(а):
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста реализацией схемы и подбором оборудования для ящика управления освещением на участке периметра. К ящику подключено 10 светильников, которые должны загораться при срабатывании исполнительного устройства, которое может послать импульс в 24 В в этот ящик. Помогите пожалуйста подобрать реле, которое будет в нормально разомкнутом состоянии замыкать основное питания для этого участка с данными светильниками. Я возможно несколько сумбурно объяснил, спрашивайте, если что не понятно, я постараюсь объяснить как я это вижу. Спасибо!
Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения?
Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
Добавлено: 02 мар 2016, 13:06
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:02 Сообщений: 7 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения?
Импульс идет с исполнительного устройства блока линейного, который получает сигнал по интерфейсу RS-485 от срабатывания сигнализации на данном участке периметра. После срабатывания посылается сигнал на ИУ, а от него уже по 24 В по идее должен пойти в ящик управления освещением, который я пока не знаю как разработать и прошу помощи.
Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
Добавлено: 02 мар 2016, 13:23
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
DIS писал(а):
k-igor писал(а):
Откуда вы берете этот импульс? Что за устройство вам выдает сигнал на включение освещения?
Импульс идет с исполнительного устройства блока линейного, который получает сигнал по интерфейсу RS-485 от срабатывания сигнализации на данном участке периметра. После срабатывания посылается сигнал на ИУ, а от него уже по 24 В по идее должен пойти в ящик управления освещением, который я пока не знаю как разработать и прошу помощи.
Ставите обычное промежуточное реле типа РЭК на 24В. А оно будет уже управлять исполнительным механизмом, например, контактором.
Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
Добавлено: 02 мар 2016, 14:13
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
DIS писал(а):
k-igor писал(а):
В зависимости от мощности светильников.
1 светильник 90 Вт, на участке 10 светильников, значит 1 ящик управления освещением должен быть рассчитан на 900 Вт. Я правильно понимаю?
Да. Подойдет контактор КМИ-10910 на 9А с катушкой на 24В. Промежуточное реле не понадобится. Это освещение в в квартире или где-то на предприятии? Сигнал у вас какой? Импульс или постоянный 24В?
Заголовок сообщения: Re: Схема ящика управления освещением
Добавлено: 03 мар 2016, 05:07
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 08:02 Сообщений: 7 Благодарил (а):4 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Да. Подойдет контактор КМИ-10910 на 9А с катушкой на 24В. Промежуточное реле не понадобится. Это освещение в в квартире или где-то на предприятии? Сигнал у вас какой? Импульс или постоянный 24В?
У нас периметр охраняемой территории, на специальных мачтах будут установлены ящики управления группами светильников. Сигнал пойдет постоянный 24В.