Зарегистрирован: 25 янв 2016, 18:00 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, возможно ли собрать схему для работы вентилятора в совмещенном санузле по такому принципу: есть силовой блок управления, который включает вентилятор при подаче на него (на блок) сигнала от датчиков влажности и размыкает цепь при нормализации влажности. Он подключается по схеме на рис. 1. Также этот вентилятор включается одновременно с освещением и имеет таймер задержки отключения. Как мне этот силовой блок добавить к схеме подключения вентилятора со встроенным таймером (рис.2) или без встроенного таймера (рис.3), чтоб вентилятор работал по такой схеме: включился свет в ванной, одновременно с ним включился и вентилятор, после выключения света вентилятор продолжает работать заданное время, но также вентилятор включается и при подаче на силовой блок сигнала от датчика влажности? В электрике абсолютно не разбираюсь, поэтому прошу Ваших советов! Спасибо.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Датчик влажности в таких ситуациях, как правило, не задействуют. Сформулируйте свою задачу, что вам нужно. Также советую посмореть мою статью:Подключение вентилятора в санузле
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 18:00 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Датчик влажности в таких ситуациях, как правило, не задействуют.
Я датчиков влажности хочу несколько поставить в разных комнатах, помимо ванной, (для управления микроклиматом) и все их привязать к одному силовому блоку в ванной, который управляет вентилятором, из этих соображений я хочу добавить в схему подключения вентилятора этот блок управления.
k-igor писал(а):
Сформулируйте свою задачу, что вам нужно.
Собственно нужно собрать такую схему, чтоб был такой алгоритм: включился свет в ванной, одновременно с ним включился и вентилятор, после выключения света вентилятор продолжает работать заданное время, но также вентилятор включается и при подаче на силовой блок сигнала от датчика влажности
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Нужно смотртеть, что у вас за датчик влажности. Подозреваю в нем в любом случае должне быть сухой контакт для управления. Тут можно предложить много схем и решений. Нужно знать какие реле, таймеры вы желаете применять и где будете устанавливать? В щитке или по месту в коробках монтажных? Нужно брать таймер РО-406 или РО-415 и на их базе рисовать схему.
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 18:00 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нужно смотртеть, что у вас за датчик влажности. Подозреваю в нем в любом случае должне быть сухой контакт для управления. Тут можно предложить много схем и решений. Нужно знать какие реле, таймеры вы желаете применять и где будете устанавливать? В щитке или по месту в коробках монтажных? Нужно брать таймер РО-406 или РО-415 и на их базе рисовать схему.
Датчик влажности беспроводной такого типа: http://noo.com.ru/magazin/product/bespr ... osti-pt111 Какой применять таймер особой разницы нет, главное чтоб размер небольшой был и возможность регулировки по времени (до 15 мин) ставить буду по месту в коробках
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Константин87 писал(а):
k-igor писал(а):
Нужно смотртеть, что у вас за датчик влажности. Подозреваю в нем в любом случае должне быть сухой контакт для управления. Тут можно предложить много схем и решений. Нужно знать какие реле, таймеры вы желаете применять и где будете устанавливать? В щитке или по месту в коробках монтажных? Нужно брать таймер РО-406 или РО-415 и на их базе рисовать схему.
Датчик влажности беспроводной такого типа: http://noo.com.ru/magazin/product/bespr ... osti-pt111 Какой применять таймер особой разницы нет, главное чтоб размер небольшой был и возможность регулировки по времени (до 15 мин) ставить буду по месту в коробках
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 18:00 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Нужно подключить силовой блок к таймеру так, как на схеме:
спасибо Вам огромное. Скажите, в схеме обвязки силового блока показано что в него входит Ф и 0 и выходит два провода, в таком случае эту схему можно откорректировать?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Константин87 писал(а):
k-igor писал(а):
Нужно подключить силовой блок к таймеру так, как на схеме:
спасибо Вам огромное. Скажите, в схеме обвязки силового блока показано что в него входит Ф и 0 и выходит два провода, в таком случае эту схему можно откорректировать?
Скорее всего там 2 провода будет питание и 2 провода - как раз наш контакт, который нужно подключить параллельно контакту таймера. Нужен паспорт на БУ или мультиметр, чтобы прозвонить и понять, что у него там на выходе. Если паспорт найдете, можно будет сказать конкретно: подойдет такое решение либо придется добавить еще одно промежуточное реле.
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 18:00 Сообщений: 8 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
К сожалению не дает прикрепить ПДФ файлы, поэтому скину ссылки на документацию по силовым блокам, если Вас не затруднит, не могли бы сказать нужно ли в Вашу предложенную схему вносить изменения?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения