Зарегистрирован: 14 окт 2015, 14:28 Сообщений: 15 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта. Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
casio8 писал(а):
Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта. Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами.
У меня получилось 1,4%+2,24%+1,89%=5,53% или 3В, т.е 51В
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 14:28 Сообщений: 15 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я сначала не правильно понял. 2(2х150)-0,7% 2(6х240)-1,11% 2(4х185)-0,47% Итого:2,3% или 1,2В
k-igor, спасибо! У меня с Вашими расчётами всё сошлось - результат у меня такой же (надеюсь мы правильно мыслим). Почему написал я что будет 52 вольта, я 0,8 В заложил на потерю в контактных болтовых соединениях, а их немало в этой цепи. Думаю всё в пределах разума.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения