Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Падение напряжения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=4005 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | casio8 [ 18 дек 2015, 13:24 ] |
Заголовок сообщения: | Падение напряжения |
Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта. Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами. |
Автор: | k-igor [ 19 дек 2015, 08:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
casio8 писал(а): Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта. Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами. У меня получилось 1,4%+2,24%+1,89%=5,53% или 3В, т.е 51В |
Автор: | physieker [ 22 дек 2015, 09:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
мдя. сколько человек - столько мнений 1.42+3.34+2.1 = 6.86%, 3,7В. на выходе - 50,3В |
Автор: | casio8 [ 22 дек 2015, 20:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
У следующего кто предложит ответ будет 49 Вольт? ))) Потом 48 )) Для внесения ясности прикладывайте ход расчётов пожалуйста |
Автор: | physieker [ 23 дек 2015, 07:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
обосновать расчетами - труднее. я считаю по готовой программе. какие там коэф-ты - не знаю с разными онлайн расчетчиками совпадает - меня устраивает и, кстати, 2х150мм2 ток 1000А не вытянут! как минимум 2х240 (1024А). |
Автор: | k-igor [ 23 дек 2015, 08:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
Я сначала не правильно понял. 2(2х150)-0,7% 2(6х240)-1,11% 2(4х185)-0,47% Итого:2,3% или 1,2В |
Автор: | casio8 [ 23 дек 2015, 09:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Падение напряжения |
k-igor писал(а): Я сначала не правильно понял. 2(2х150)-0,7% 2(6х240)-1,11% 2(4х185)-0,47% Итого:2,3% или 1,2В k-igor, спасибо! У меня с Вашими расчётами всё сошлось - результат у меня такой же (надеюсь мы правильно мыслим). Почему написал я что будет 52 вольта, я 0,8 В заложил на потерю в контактных болтовых соединениях, а их немало в этой цепи. Думаю всё в пределах разума. |