Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта.
Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 08:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
casio8 писал(а):
Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта.
Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами.

У меня получилось 1,4%+2,24%+1,89%=5,53% или 3В, т.е 51В

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 09:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
мдя. сколько человек - столько мнений :)
1.42+3.34+2.1 = 6.86%, 3,7В. на выходе - 50,3В


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2015, 14:28
Сообщений: 15
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У следующего кто предложит ответ будет 49 Вольт? ))) Потом 48 )) Для внесения ясности прикладывайте ход расчётов пожалуйста


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 07:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
обосновать расчетами - труднее. я считаю по готовой программе. какие там коэф-ты - не знаю :(
с разными онлайн расчетчиками совпадает - меня устраивает

и, кстати, 2х150мм2 ток 1000А не вытянут! как минимум 2х240 (1024А).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 08:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я сначала не правильно понял.
2(2х150)-0,7%
2(6х240)-1,11%
2(4х185)-0,47%
Итого:2,3% или 1,2В

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2015, 14:28
Сообщений: 15
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я сначала не правильно понял.
2(2х150)-0,7%
2(6х240)-1,11%
2(4х185)-0,47%
Итого:2,3% или 1,2В


k-igor, спасибо! У меня с Вашими расчётами всё сошлось - результат у меня такой же (надеюсь мы правильно мыслим). Почему написал я что будет 52 вольта, я 0,8 В заложил на потерю в контактных болтовых соединениях, а их немало в этой цепи. Думаю всё в пределах разума.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика