СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2015, 14:28
Сообщений: 15
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта.
Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 08:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5652
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
casio8 писал(а):
Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта.
Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами.

У меня получилось 1,4%+2,24%+1,89%=5,53% или 3В, т.е 51В

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 09:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
мдя. сколько человек - столько мнений :)
1.42+3.34+2.1 = 6.86%, 3,7В. на выходе - 50,3В


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 20:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2015, 14:28
Сообщений: 15
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У следующего кто предложит ответ будет 49 Вольт? ))) Потом 48 )) Для внесения ясности прикладывайте ход расчётов пожалуйста


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 07:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
обосновать расчетами - труднее. я считаю по готовой программе. какие там коэф-ты - не знаю :(
с разными онлайн расчетчиками совпадает - меня устраивает

и, кстати, 2х150мм2 ток 1000А не вытянут! как минимум 2х240 (1024А).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 08:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5652
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я сначала не правильно понял.
2(2х150)-0,7%
2(6х240)-1,11%
2(4х185)-0,47%
Итого:2,3% или 1,2В

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Падение напряжения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 окт 2015, 14:28
Сообщений: 15
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я сначала не правильно понял.
2(2х150)-0,7%
2(6х240)-1,11%
2(4х185)-0,47%
Итого:2,3% или 1,2В


k-igor, спасибо! У меня с Вашими расчётами всё сошлось - результат у меня такой же (надеюсь мы правильно мыслим). Почему написал я что будет 52 вольта, я 0,8 В заложил на потерю в контактных болтовых соединениях, а их немало в этой цепи. Думаю всё в пределах разума.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика