Зарегистрирован: 14 окт 2015, 14:28 Сообщений: 15 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта. Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5652 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
casio8 писал(а):
Здравствуйте! Я опять с интересной задачкой. Необходимо вычислить падение напряжения при разряде батарей с током 1000 Ампер. На схеме указаны все сечения. Окружающую температуру принять 25 град.Ц. По моим подсчетам при U на АКБ 54 Вольта, на вольтметре ИБП будет порядка 52 Вольта. Да, я не учитывал переходные сопротивления контактов на шинах, потому что незнаю величину эту. Что скажете вы господа, Интересно Ваше мнение, если можно с расчётами.
У меня получилось 1,4%+2,24%+1,89%=5,53% или 3В, т.е 51В
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 14:28 Сообщений: 15 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Я сначала не правильно понял. 2(2х150)-0,7% 2(6х240)-1,11% 2(4х185)-0,47% Итого:2,3% или 1,2В
k-igor, спасибо! У меня с Вашими расчётами всё сошлось - результат у меня такой же (надеюсь мы правильно мыслим). Почему написал я что будет 52 вольта, я 0,8 В заложил на потерю в контактных болтовых соединениях, а их немало в этой цепи. Думаю всё в пределах разума.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения