Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=3921
Страница 1 из 1

Автор:  k-igor [ 27 окт 2015, 07:14 ]
Заголовок сообщения:  Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС

Предлагаю обсудить схему.
Схема представлена Андреем.
Цитата:
Вот так примерно должна выглядеть структурная схема электроснабжения по особой группе первой категории электроснабжения. Данная схема успешно прошла все экспертизы и нормально зарекомендовала себя при эксплуатации электроустановок.

Автор:  physieker [ 27 окт 2015, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС

для мелких мощностей может и нормально.
хотя я всегда делаю сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)

мы для мощных систем (>100кВт) используем типовую схему шнайдера на 2 ввода + 1 ввод от ДГУ.
она собирается на моторредукторах 3х автоматов. логикой управляет реле zelio (авр по питанию + БП для реле)

Автор:  TernovyKust [ 27 окт 2015, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС

physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно.

Автор:  k-igor [ 27 окт 2015, 12:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС

TernovyKust писал(а):
physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно.

А почему у проектировщика должна болеть голова: запустится он или нет? Пусть производитель ДГУ беспокоится о своей репутации...

Автор:  k-igor [ 27 окт 2015, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС

Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт?
Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск.

Автор:  TernovyKust [ 27 окт 2015, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС

k-igor писал(а):
Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт?
Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск.

Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие.
Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно.
Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы?

Автор:  k-igor [ 27 окт 2015, 13:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС

TernovyKust писал(а):
Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие.
Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно.
Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы?

Если бы показали все катушки, было бы понятнее, а так приходится догадываться))
В щите ЩАВР-2 нарисованы как дополнительные контакты, а по всей видимости это силовые контакты контактора и это уже другой контактор, не тот что в ВРУ. Маркировки пересекаются.
Мне почти все понятно. Не совсем понял зачем 1QS в 1ШГП.

Автор:  TernovyKust [ 27 окт 2015, 13:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС

От QF1.3 ВРУ до 1QS 1ШГП - ремонтная перемычка. Рубильник позволяет вывести в ремонт ЩАВР 2 и 4 без отключения системы.
Во ВРУ обозначены последовательно соединенные дополнительные контакты КМ1.1 щитов ЩАВР 2 и ЩАВР 7. Эти щиты ко ВРУ не относятся, имеют свои схемы, а входящее в их состав оборудование (в т.ч. контакторы) имеют свою нумерацию. Поэтому доп. контакты и пронумерованы "ЩАВР2 КМ1.1" и "ЩАВР7 КМ1.1"

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC