Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=3921 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | k-igor [ 27 окт 2015, 07:14 ] |
Заголовок сообщения: | Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС |
Предлагаю обсудить схему. Схема представлена Андреем. Цитата: Вот так примерно должна выглядеть структурная схема электроснабжения по особой группе первой категории электроснабжения. Данная схема успешно прошла все экспертизы и нормально зарекомендовала себя при эксплуатации электроустановок.
|
Автор: | physieker [ 27 окт 2015, 10:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС |
для мелких мощностей может и нормально. хотя я всегда делаю сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу) мы для мощных систем (>100кВт) используем типовую схему шнайдера на 2 ввода + 1 ввод от ДГУ. она собирается на моторредукторах 3х автоматов. логикой управляет реле zelio (авр по питанию + БП для реле) |
Автор: | TernovyKust [ 27 окт 2015, 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС |
physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно. |
Автор: | k-igor [ 27 окт 2015, 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС |
TernovyKust писал(а): physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно. А почему у проектировщика должна болеть голова: запустится он или нет? Пусть производитель ДГУ беспокоится о своей репутации... |
Автор: | k-igor [ 27 окт 2015, 12:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС |
Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт? Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск. |
Автор: | TernovyKust [ 27 окт 2015, 12:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС |
k-igor писал(а): Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт? Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск. Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие. Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно. Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы? |
Автор: | k-igor [ 27 окт 2015, 13:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС |
TernovyKust писал(а): Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие. Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно. Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы? Если бы показали все катушки, было бы понятнее, а так приходится догадываться)) В щите ЩАВР-2 нарисованы как дополнительные контакты, а по всей видимости это силовые контакты контактора и это уже другой контактор, не тот что в ВРУ. Маркировки пересекаются. Мне почти все понятно. Не совсем понял зачем 1QS в 1ШГП. |
Автор: | TernovyKust [ 27 окт 2015, 13:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС |
От QF1.3 ВРУ до 1QS 1ШГП - ремонтная перемычка. Рубильник позволяет вывести в ремонт ЩАВР 2 и 4 без отключения системы. Во ВРУ обозначены последовательно соединенные дополнительные контакты КМ1.1 щитов ЩАВР 2 и ЩАВР 7. Эти щиты ко ВРУ не относятся, имеют свои схемы, а входящее в их состав оборудование (в т.ч. контакторы) имеют свою нумерацию. Поэтому доп. контакты и пронумерованы "ЩАВР2 КМ1.1" и "ЩАВР7 КМ1.1" |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |