Заголовок сообщения: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 07:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Предлагаю обсудить схему. Схема представлена Андреем.
Цитата:
Вот так примерно должна выглядеть структурная схема электроснабжения по особой группе первой категории электроснабжения. Данная схема успешно прошла все экспертизы и нормально зарекомендовала себя при эксплуатации электроустановок.
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 10:02
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11 Сообщений: 54 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:4 раз.
для мелких мощностей может и нормально. хотя я всегда делаю сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)
мы для мощных систем (>100кВт) используем типовую схему шнайдера на 2 ввода + 1 ввод от ДГУ. она собирается на моторредукторах 3х автоматов. логикой управляет реле zelio (авр по питанию + БП для реле)
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 12:02
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно.
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 12:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
TernovyKust писал(а):
physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно.
А почему у проектировщика должна болеть голова: запустится он или нет? Пусть производитель ДГУ беспокоится о своей репутации...
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 12:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт? Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск.
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 12:43
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт? Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск.
Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие. Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно. Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы?
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 13:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
TernovyKust писал(а):
Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие. Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно. Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы?
Если бы показали все катушки, было бы понятнее, а так приходится догадываться)) В щите ЩАВР-2 нарисованы как дополнительные контакты, а по всей видимости это силовые контакты контактора и это уже другой контактор, не тот что в ВРУ. Маркировки пересекаются. Мне почти все понятно. Не совсем понял зачем 1QS в 1ШГП.
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 13:31
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
От QF1.3 ВРУ до 1QS 1ШГП - ремонтная перемычка. Рубильник позволяет вывести в ремонт ЩАВР 2 и 4 без отключения системы. Во ВРУ обозначены последовательно соединенные дополнительные контакты КМ1.1 щитов ЩАВР 2 и ЩАВР 7. Эти щиты ко ВРУ не относятся, имеют свои схемы, а входящее в их состав оборудование (в т.ч. контакторы) имеют свою нумерацию. Поэтому доп. контакты и пронумерованы "ЩАВР2 КМ1.1" и "ЩАВР7 КМ1.1"
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения