Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 25 фев 2021, 13:46

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 07:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5309
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 340 раз.
Предлагаю обсудить схему.
Схема представлена Андреем.
Цитата:
Вот так примерно должна выглядеть структурная схема электроснабжения по особой группе первой категории электроснабжения. Данная схема успешно прошла все экспертизы и нормально зарекомендовала себя при эксплуатации электроустановок.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
для мелких мощностей может и нормально.
хотя я всегда делаю сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)

мы для мощных систем (>100кВт) используем типовую схему шнайдера на 2 ввода + 1 ввод от ДГУ.
она собирается на моторредукторах 3х автоматов. логикой управляет реле zelio (авр по питанию + БП для реле)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5309
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 340 раз.
TernovyKust писал(а):
physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно.

А почему у проектировщика должна болеть голова: запустится он или нет? Пусть производитель ДГУ беспокоится о своей репутации...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5309
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 340 раз.
Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт?
Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:43 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
k-igor писал(а):
Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт?
Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск.

Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие.
Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно.
Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 13:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5309
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 30 раз.
Поблагодарили: 340 раз.
TernovyKust писал(а):
Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие.
Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно.
Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы?

Если бы показали все катушки, было бы понятнее, а так приходится догадываться))
В щите ЩАВР-2 нарисованы как дополнительные контакты, а по всей видимости это силовые контакты контактора и это уже другой контактор, не тот что в ВРУ. Маркировки пересекаются.
Мне почти все понятно. Не совсем понял зачем 1QS в 1ШГП.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Расчет освещения в DIALUX EVO.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
От QF1.3 ВРУ до 1QS 1ШГП - ремонтная перемычка. Рубильник позволяет вывести в ремонт ЩАВР 2 и 4 без отключения системы.
Во ВРУ обозначены последовательно соединенные дополнительные контакты КМ1.1 щитов ЩАВР 2 и ЩАВР 7. Эти щиты ко ВРУ не относятся, имеют свои схемы, а входящее в их состав оборудование (в т.ч. контакторы) имеют свою нумерацию. Поэтому доп. контакты и пронумерованы "ЩАВР2 КМ1.1" и "ЩАВР7 КМ1.1"


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика