Заголовок сообщения: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 07:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Предлагаю обсудить схему. Схема представлена Андреем.
Цитата:
Вот так примерно должна выглядеть структурная схема электроснабжения по особой группе первой категории электроснабжения. Данная схема успешно прошла все экспертизы и нормально зарекомендовала себя при эксплуатации электроустановок.
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 10:02
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11 Сообщений: 54 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:4 раз.
для мелких мощностей может и нормально. хотя я всегда делаю сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)
мы для мощных систем (>100кВт) используем типовую схему шнайдера на 2 ввода + 1 ввод от ДГУ. она собирается на моторредукторах 3х автоматов. логикой управляет реле zelio (авр по питанию + БП для реле)
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 12:02
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно.
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 12:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
TernovyKust писал(а):
physieker, Хорошо, а на сколько в таком случае ("сначала авр1 (ввод1-ввод2), а потом авр2 (от дгу)") Вы уверены в работоспособности ДГУ?. Ведь когда откажет ввод 2 и не запустится ДГУ, как в таком случае поступать? Бежать вручную его запускать? Так это может быть уже поздно.
А почему у проектировщика должна болеть голова: запустится он или нет? Пусть производитель ДГУ беспокоится о своей репутации...
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 12:17
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт? Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск.
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 12:43
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
k-igor писал(а):
Вопрос по схеме: вы уверены, что для дистанционного запуска ДГУ используется не сухой контакт? Разумеется, здесь все зависит от производителя ДГУ. К примеру, посмотрел BME-Dizel, так у них используется сухой контакт реле напряжения. Замкнутый контакт блокирует запуск.
Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие. Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно. Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы?
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 13:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
TernovyKust писал(а):
Использовать можно все, что угодно, главное принцип, по которому система должна сработать, что в конце концов контролируем - качество напряжения или просто его наличие. Схемы пуска ДГ наверное разными бывают, только мне все чаще попадались с контролем наличия напряжения основной сети. Нет напряжения - генератор пытается запуститься. Именно "пытается". Обычно это 3-5 попыток, после чего или запускается таки, или встает на блокировку и запустить его без оператора невозможно. Может не до конца понятен алгоритм работы представленной схемы?
Если бы показали все катушки, было бы понятнее, а так приходится догадываться)) В щите ЩАВР-2 нарисованы как дополнительные контакты, а по всей видимости это силовые контакты контактора и это уже другой контактор, не тот что в ВРУ. Маркировки пересекаются. Мне почти все понятно. Не совсем понял зачем 1QS в 1ШГП.
Заголовок сообщения: Re: Схема питания нагрузок особой первой категории ЭС
Добавлено: 27 окт 2015, 13:31
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50 Сообщений: 49 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:3 раз.
От QF1.3 ВРУ до 1QS 1ШГП - ремонтная перемычка. Рубильник позволяет вывести в ремонт ЩАВР 2 и 4 без отключения системы. Во ВРУ обозначены последовательно соединенные дополнительные контакты КМ1.1 щитов ЩАВР 2 и ЩАВР 7. Эти щиты ко ВРУ не относятся, имеют свои схемы, а входящее в их состав оборудование (в т.ч. контакторы) имеют свою нумерацию. Поэтому доп. контакты и пронумерованы "ЩАВР2 КМ1.1" и "ЩАВР7 КМ1.1"
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения