Автор: | Doctor_Che [ 18 сен 2015, 12:27 ] |
Заголовок сообщения: | Плюсы и минусы ВРУ с крестом и секционным выключателем |
Собственно вопрос: Какие есть плюсы и минусы ВРУ с крестом и ВРУ с секционным выключателем при II категории электроснабжения? |
Автор: | TernovyKust [ 27 окт 2015, 12:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плюсы и минусы ВРУ с крестом и секционным выключателем |
Самый главный плюс - исключение так называемой "встречки". Когда слабо обученный персонал неправильно выполнит переключение. Использование схемы "крест" полностью исключает такой исход. Единственное, в РУ-0,4, расположенное в ТП такую схему, как правило, не используют, используют секционник, а "крест" - уже в ГРЩ в зданиях. Это, наверное, обусловлено отсутствием необходимости. |