Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:14 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
cheeff писал(а):
1. На вводе ЖЕЛАТЕЛЕН коммутационный аппарат. Но необязателен. 2. В цепях, защищаемых УЗО автоматы вообще не нужны. 3. Кого то по традиции мучают приступы "селективности" защит. Интересно - это заразное? 4. Какое отношение сумма токов групповых автоматов имеет к мощности на квартиру? Да хоть 100500 ампер. 5. Трехжильный кабель на освещение действительно не нужен. Хоть с защитным проводником в щитке, хоть без него.
Ну и т.д.
Собственно, кроме заниженного сечения линии для плиты, все остальные комментарии в топике - ни о чем.
п.2 - это называется проектируем без ПУЭ! Не нужен автомат , если есть Дифавтомат. А с УЗО автомат нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО! УЗО это только дополнительная мера защиты и не имеет защиты от сверхтоков!Читаем ПУЭ и СП31-110-2003. п.3 - это не традиция - это требования норм. п.5 - действительно, зачем все эти нормы выдумали? и так всё работает!
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:14 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
видел подобную схему на просторах интернета! полный бред! детище дизайнера либо какого-нибудь манагера ) и главное, что не которые заказчики принимают это за 100% правильный вариант!
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 10:03 Сообщений: 11 Откуда: Могилев Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:1 раз.
Arksun писал(а):
видел подобную схему на просторах интернета! полный бред! детище дизайнера либо какого-нибудь манагера ) и главное, что не которые заказчики принимают это за 100% правильный вариант!
Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11 Сообщений: 54 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:4 раз.
1. автомат на розетки заменить на 16А (если сама розетка на 16, то нельзя ее защищать автоматом на 25). 2. уточнить остальные связки 25А-кабель 3х2,5. или привести к 16А-кабель 3х2,5 или к 25А-кабель 3х4 3. на розетки поставить УЗО 4. кабель на печь принять 3х6.
а в остальном хозяин - барин. у меня друг делал дома электрику себе. каждый автомат к определенному потребителю в каждой комнате (свет, розетки, ...). кабеля в трех комнатной квартире у него вышло 900м. щиток был двухрядный на 24места себе я например сделал - каждая комната свой АВ (на нем розетки и свет в комнате). кабелей конечно гораздо меньше потратил
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
к чему такое количество автоматов? На квартиру вполне достаточно 2-х автоматов: 1 на освещение 16 А, второй - на розеточную сеть, с УЗО 16 А (разумеется без эл.плиты). Живу с такой комбинацией уже 6 лет, даже с проточным нагревателем 2 кВт проблем не было.