Если честно, то не совсем понятно, в чём же собственно вопрос. Первые 2 вещи, которые бросились в глаза:
На освещение провод 1,5 квадрата, а на всё остальное (кроме плиты) 2,5. Выбрано по "традиции" или всё-таки был расчёт?
У двух УЗО (стиральная и посудомоечная (если не ошибаюсь) машины) номинал такой же как и у автоматов, которые защищают эти цепи. Сомневаюсь, что они успеют вовремя их отключить.
А, вообще мощность на квартиру, судя по автоматам, не маленькая (в сумме 142 А).
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Я свои комментарии оставлю позже, хочется услышать еще мнения. Двухкомнатная квартира.
Вдобавок еще такие замечания:
Цитата:
Зачем устанавливать трёхжильный провод на освещение, ведь там заземления нет (система TN-C, так называемое "зануление")?! В входящем (корридорном) щитке нет заземления, соответственно провод заземления в квартире становится вообще бессмысленным.
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 14:55 Сообщений: 4 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
В входящем (корридорном) щитке нет заземления, соответственно провод заземления в квартире становится вообще бессмысленным.
Вполне возможно, что в обозримом будущем планируется модернизация существующей системы электроснабжения до TN-C-S. Тогда в общем щитке появится "земляная" шина и провод заземления обретёт смысл. То есть, в настоящий момент, этот провод прокладывается "на перспективу". Такое часто встречается.
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56 Сообщений: 63 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
На вводе нужен ВН, освещение можно разделить на жилые помещения и кухня, корридор,ванна, туалет+ вытяжка. Розетки разделить на 2 группы - кухня ванна туалет и жилые помещения с установкой диф. автоматов
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
А дизайнеры по другому не умеют - им главное, чтобы все разрисовано было и разукрашено ))) А технической стороне они меньше всего внимания уделяют, если конечно они владеют теорией
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Все автоматы подобраны не правильно, кроме освещения, на 1.5 кабеля - 10А самый раз. Тут на 2.5 квадрат - АВ С25, на 4 квадрата - АВ С32, вывод следующий - завышенные номиналы АВ, кабеля будут сильно греться, прежде чем АВ сработает, что не есть хорошо... Номинал УЗО должен быть выше номинала АВ на 1 ступень, да и на электрическую плиту вроде лучше закладывать кабель 3х6...
Зарегистрирован: 15 янв 2014, 10:03 Сообщений: 11 Откуда: Могилев Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:1 раз.
Просто интересно, кто такие замечания послал?!))) На вводе в щиток однозначно должен стоять коммутации аппарат. На все линии 2,5 завышены номиналы. На линию плиты занижено сечение кабеля - минимум 6 мм². (Интересно, дом хоть не с газом?) Не все розетки под УЗО, освещение тоже желательно под УЗО.
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
1. На вводе ЖЕЛАТЕЛЕН коммутационный аппарат. Но необязателен. 2. В цепях, защищаемых УЗО автоматы вообще не нужны. 3. Кого то по традиции мучают приступы "селективности" защит. Интересно - это заразное? 4. Какое отношение сумма токов групповых автоматов имеет к мощности на квартиру? Да хоть 100500 ампер. 5. Трехжильный кабель на освещение действительно не нужен. Хоть с защитным проводником в щитке, хоть без него.
Ну и т.д.
Собственно, кроме заниженного сечения линии для плиты, все остальные комментарии в топике - ни о чем.