 Заголовок сообщения: Ультрафиолетовая лампа 5кВА
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 09:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 июл 2015, 08:43
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Господа электрики, помогите разобраться .
Имеется китайская уф лампа диаметр 25мм между электродами 550 мм надпись 5 kW
Смонтирована в китайском стандартном ящике с открытым дном, сбоку мощный вентилятор вытяжка 1.1 kW.Подключаю вот такую схему
Вложение:
рама LK5001.GIF

лампа прекрасно загорается пусковой ток 12А через пару минут разогревается ток начинает падать плавно и на 4А х гаснет.
При любой комбинации дросселей картина не меняется, кроме пускового тока - 40А-17А-12А-6А. Понимаю что идет перегрев- однако в китайской линии эта лампа работает в этом ящике.Возможно там стоит транс понижающий или повышающий -вопрос
Буду весьма благодарен всем кто имеет подобный опыт или рассуждения или знания.
С уважением к сообществу электриков.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Ультрафиолетовая лампа 5кВА
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Вряд ли кто-нибудь скажет что то толковое, не зная начинки преобразователя.
Да и то...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ультрафиолетовая лампа 5кВА
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 14:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 июл 2015, 08:43
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вообще то никаких особых преобразователей тут нет, после розжига лампы изу отключается и остается вот такая схема


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ультрафиолетовая лампа 5кВА
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 19:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16
Сообщений: 159
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Странно, чему там ломаться?
Обычная лампа ДРТ.
Проще не бывает.
Ладно бы не запускалась. Но запускается нормально, а потом тухнет...
Лампу менять пробовали?
Похоже на то что она или дохлая, или перегревается.
Охлаждение то у нее работает?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Ультрафиолетовая лампа 5кВА
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 08:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 июл 2015, 08:43
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В общем всё понятно.Длинная лампа требует более высокого рабочего напряжения.
В китайской схеме есть автотрансформатор, он повышает напряжение и выполняет роль балласта.
Вложение:
12.GIF

Всем спасибо


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика