Заголовок сообщения: Очень нужна помощь с эл.щитком!
Добавлено: 04 июн 2015, 02:25
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 02:23 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Доброго времени суток! Помогите пжл с наполнением щитка! Голова кругом, в нашем районе толкового специалиста не найти! Итак суть проблемы: эл щит в частный дом. Ввод трех фазный. Разделение на группы планирую такое- 1. свет коридор и ванна 2. свет в зал и кухню 3. Розетка но бойлер (2кв.) 4. Розетка на ст.машинку и розетка возле умывальника (фен, эл бритва) 5. Розетки в зал 6. Розетки на кухню 7. Розетка на эл.печку 8. Надворные постройки 9. Второй этаж (на втором этаже отдельный щиток там разделение на 1. Освещение на две детские 2. Розетки на две детские 3. Освещение на кабинет и спальню 4. Розетки на кабинет и спальню. И чуть не забыл про розетку на 380. Вдруг пригодиться) Как то так ). И в связи с этим куча вопросов! Какие автоматы ставить? Куда и какие ставить узо? Может вообще неправильно разделил? Может в ванной объединить розетки? Заранее благодарю за ваши советы!
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь с эл.щитком!
Добавлено: 04 июн 2015, 06:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Olezhik.z писал(а):
Доброго времени суток! Помогите пжл с наполнением щитка! Голова кругом, в нашем районе толкового специалиста не найти! Итак суть проблемы: эл щит в частный дом. Ввод трех фазный. Разделение на группы планирую такое- 1. свет коридор и ванна 2. свет в зал и кухню 3. Розетка но бойлер (2кв.) 4. Розетка на ст.машинку и розетка возле умывальника (фен, эл бритва) 5. Розетки в зал 6. Розетки на кухню 7. Розетка на эл.печку 8. Надворные постройки 9. Второй этаж (на втором этаже отдельный щиток там разделение на 1. Освещение на две детские 2. Розетки на две детские 3. Освещение на кабинет и спальню 4. Розетки на кабинет и спальню. И чуть не забыл про розетку на 380. Вдруг пригодиться) Как то так ). И в связи с этим куча вопросов! Какие автоматы ставить? Куда и какие ставить узо? Может вообще неправильно разделил? Может в ванной объединить розетки? Заранее благодарю за ваши советы!
На освещение 10А, на розетки 16А. На эл. печку нужно смотреть мощность. На все розетки дифавтоматы. В ванной я бы объединил розетки и лучше еще к этой группе подключить освещение ванной, будет понадежнее. Либо стиралку отдельно, а розетки на фен и освещение в отдельную группу.
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь с эл.щитком!
Добавлено: 04 июн 2015, 09:12
Зарегистрирован: 04 июн 2015, 02:23 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Получается свет 1. Свет первого этажа, 2. свет второго этажа 3. Свет в ванной 4. Розетки в ванной 5. Розетка на бойлер 6. Розетка на эл.печку 7. Розетки в зале 8. Розетки на кухне 9. Розетки на втором этаже 10. Розетка на 380 и 11. Надводные постройки. Может 4 и 5 объединить? Бойлер на 2 кв. 7 и 8 может тоже объединить? Кухня студия в одной комнате с залом. 9 делить по комнатам или одним?
Заголовок сообщения: Re: Очень нужна помощь с эл.щитком!
Добавлено: 04 июн 2015, 11:41
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5656 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Olezhik.z писал(а):
Получается свет 1. Свет первого этажа, 2. свет второго этажа 3. Свет в ванной 4. Розетки в ванной 5. Розетка на бойлер 6. Розетка на эл.печку 7. Розетки в зале 8. Розетки на кухне 9. Розетки на втором этаже 10. Розетка на 380 и 11. Надводные постройки. Может 4 и 5 объединить? Бойлер на 2 кв. 7 и 8 может тоже объединить? Кухня студия в одной комнате с залом. 9 делить по комнатам или одним?
Я бы объединил 3 и 4, это при условии, что хотите сэкономить на дифавтомате. 4 и 5 можно объединить, нужно считать по нагрузке. Наверняка у вас в ванной будет стиральная машина?
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения