Автор: | 3-EFFECT [ 22 дек 2016, 09:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?) |
Вчера производил некоторый перемонтаж щита учета, система заземления TN-C-S, и при подключенной нагрузке начал соединять ГЗШ с контуром заземления частного дома, и немножко искрануло, это просто говорит о том, что сопротивление контура заземления хорошее и все ? |
Автор: | 3-EFFECT [ 26 дек 2016, 20:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?) |
Подскажите пожалуйста, монтируем уличное освещение в деревне, и на каждую улицу будет свой счетчик. Вопрос состоит в сечении кабеля, для подключения щитка. Возле ТП 10/0.4 кВ монтируется ЩУ, в щите будут АВ С10, реле времени на 16А, счетчик электроэнергии. В связи невозможности подключения модульной аппаратуры сопостовимой с сечением провода магистрали, приходится щит собирать на меди 4мм.кв, а на подключение к щиту и на ВЛ тянем Al - 6 мм.кв. Расстояния не большие, максимум 8 метров, скажите, это на потерях передаваемого напряжения влияет совсем не существенно же ? Сама магистраль 35-50 ли квадрат, длинами 200-250 метров. На каждой опоре будут светодиодные лампы, по 15 Вт, итого по улице - максимум 30 светильников, нагрузка - 450 Вт. |
Автор: | k-igor [ 27 дек 2016, 12:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?) |
3-EFFECT писал(а): Подскажите пожалуйста, монтируем уличное освещение в деревне, и на каждую улицу будет свой счетчик. Вопрос состоит в сечении кабеля, для подключения щитка. Возле ТП 10/0.4 кВ монтируется ЩУ, в щите будут АВ С10, реле времени на 16А, счетчик электроэнергии. В связи невозможности подключения модульной аппаратуры сопостовимой с сечением провода магистрали, приходится щит собирать на меди 4мм.кв, а на подключение к щиту и на ВЛ тянем Al - 6 мм.кв. Расстояния не большие, максимум 8 метров, скажите, это на потерях передаваемого напряжения влияет совсем не существенно же ? Сама магистраль 35-50 ли квадрат, длинами 200-250 метров. На каждой опоре будут светодиодные лампы, по 15 Вт, итого по улице - максимум 30 светильников, нагрузка - 450 Вт. Модульная серия позволяет подключать кабели сечением до 25 мм2. Какое сечение магистрали? |
Автор: | 3-EFFECT [ 27 дек 2016, 18:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?) |
В АВ С10 то войдет, но я все подключил параллельно контактам, без никаких шин. В КМ-20 от iek ели вошли 2 кабеля по меди 4 мм, и то ТУ. Ну и в самих реле времени маленькие контакты, они же только на ток 16А предназначены. От ВЛ до счетчика спустили СИП 3х16,( приход фаза, приход ноль, и уход фазы на светильники) Ноль и приход фазы зашли сразу в счетчик, а уходящая фаза через контактор КМ-20, поотрезали не входящие жилы СИПа, оставили всего 2 моножилки)) А разводка щита выполнена медью 4 мм.кв. |
Автор: | k-igor [ 27 дек 2016, 20:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?) |
Например, потери напряжения в медном кабеле 4мм2 (220В) при нагрузке 0,45кВт и длине 10м будут 0,11%. |