Автор:  3-EFFECT [ 30 мар 2015, 09:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Разве мне как раз и не надо, чтоб при обрыве нуля, приходящего с ТП свой контур заземления не был задействован для работы как ноль ?
Подробно кто-нить знает как установить все 3 ступени защиты УЗИП ? Класс B,C,D. Каких марок, какие номиналы выбирать, исходя из чего... ?

Здесь все зависит от качества заземлителей опор. Если заземлители опор в норме, то бояться обрыва нуля не стоит.
Класс В в щите учета.
Класс С в распределительном щите дома - по желанию.
Класс D рядом с защищаемым оборудованием - по желанию.
Вы действительно хотите установить себе все ступени?


Просмотрел, вроде даже на каждой опоре PEN проводник соединен с землей. Так вот пока не определяюсь. У меня принцип такой, что делать так делать, либо не делать вовсе. А так, сколько живем, и ничего, тьфу-тьфу, тут тут) И без УЗИП) не знаю именно какие покупать, посмотреть бы на них, в инете смотрю, там разные есть ...

Автор:  k-igor [ 30 мар 2015, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

3-EFFECT писал(а):
Просмотрел, вроде даже на каждой опоре PEN проводник соединен с землей. Так вот пока не определяюсь. У меня принцип такой, что делать так делать, либо не делать вовсе. А так, сколько живем, и ничего, тьфу-тьфу, тут тут) И без УЗИП) не знаю именно какие покупать, посмотреть бы на них, в инете смотрю, там разные есть ...

На вводе первый класс нужно обязательно поставить, это даже требуют нормативные документы.
А вот в распределительном щите, как позволяют финансы.
Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК - 1832 рубля.
Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA ИЭК - 1170 рублей.

Автор:  3-EFFECT [ 30 мар 2015, 09:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

Может что получше чем ИЭК ставить ?) Какие тонкости есть при покупке ? ОТ своей ТП 10/0,4 кВ Y/Y соединение обмоток вроде, табличку не видел( но видел у другой улицы, там было Y/Yн, у меня 200 м примерно, как узнать ток к.з ? совершаемый в доме ?

Автор:  k-igor [ 30 мар 2015, 09:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

3-EFFECT писал(а):
Может что получше чем ИЭК ставить ?) Какие тонкости есть при покупке ? ОТ своей ТП 10/0,4 кВ у меня 200 м примерно, как узнать ток к.з ? совершаемый в доме ?

Поставьте, только там наверное и цена будет еще лучше)))
Зачем вам ток к.з.?
Расчет токов короткого замыкания

Автор:  3-EFFECT [ 30 мар 2015, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Может что получше чем ИЭК ставить ?) Какие тонкости есть при покупке ? ОТ своей ТП 10/0,4 кВ у меня 200 м примерно, как узнать ток к.з ? совершаемый в доме ?

Поставьте, только там наверное и цена будет еще лучше)))
Зачем вам ток к.з.?
Расчет токов короткого замыкания

Просто, для общего курса) Ну само собой, сумма будет получше) куда деваться, не платить же скупому дважды)

Автор:  3-EFFECT [ 30 мар 2015, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

Допустим есть у меня УЗИП, всех 3-х классов, (B,C,D) все они однополюсники, и у них по 2 контакта ( для фазы и заземления ) так ?

1.В ВРУ ставлю 1 класса ( В) еще до счетчика его надо монтировать, после вводного АВ, так ?
2. Его где ставить ? (конкретно)
3. Его ? (конкретно)

Автор:  k-igor [ 30 мар 2015, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

3-EFFECT писал(а):
Допустим есть у меня УЗИП, всех 3-х классов, (B,C,D) все они однополюсники, и у них по 2 контакта ( для фазы и заземления ) так ?

1.В ВРУ ставлю 1 класса ( В) еще до счетчика его надо монтировать, после вводного АВ, так ?
2. Его где ставить ? (конкретно)
3. Его ? (конкретно)

1 Здесь два варианта: после вводного автомата и перед вводным автоматом. Во втором случае придется пломбировать оба автоматических выключателя.
Я бы все-таки делал после. Возможно УЗИП и ни разу не сработает, а если и сработает, ничего страшного, что сработают оба автомата.
2 На вводе распределительного щита дома.
3 По месту защищаемого оборудования. Думаю у вас такого оборудования дома нет. Скажем, какое-то очень чувствительное оборудование.
Скоро появится у меня на блоге статья, где расскажу все свои мысли по этой теме, т.к. из-за финансов не удалось реализовать свои задумки при замене электропроводку в частном доме родителей.

Автор:  3-EFFECT [ 30 мар 2015, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Допустим есть у меня УЗИП, всех 3-х классов, (B,C,D) все они однополюсники, и у них по 2 контакта ( для фазы и заземления ) так ?

1.В ВРУ ставлю 1 класса ( В) еще до счетчика его надо монтировать, после вводного АВ, так ?
2. Его где ставить ? (конкретно)
3. Его ? (конкретно)

1 Здесь два варианта: после вводного автомата и перед вводным автоматом. Во втором случае придется пломбировать оба автоматических выключателя.
Я бы все-таки делал после. Возможно УЗИП и ни разу не сработает, а если и сработает, ничего страшного, что сработают оба автомата.
2 На вводе распределительного щита дома.
3 По месту защищаемого оборудования. Думаю у вас такого оборудования дома нет. Скажем, какое-то очень чувствительное оборудование.
Скоро появится у меня на блоге статья, где расскажу все свои мысли по этой теме, т.к. из-за финансов не удалось реализовать свои задумки при замене электропроводку в частном доме родителей.


1. В ВРУ, После вводного автомата берем фазу и посылаем на фазный контакт УЗИП, потом из контакта заземления, который на УЗИП подключаем на ГЗШ. С этим понятно.
2. Первым коммутационным аппаратом в домашнем щитке что должно быть ? Противопожарное УЗО ? Надо ли оно если я все линии буду защищать своими АВ+УЗО ? Получается перед ним и ставить УЗИП 2-го класса (С) ?

Автор:  k-igor [ 30 мар 2015, 10:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

3-EFFECT писал(а):
1. В ВРУ, После вводного автомата берем фазу и посылаем на фазный контакт УЗИП, потом из контакта заземления, который на УЗИП подключаем на ГЗШ. С этим понятно.
2. Первым коммутационным аппаратом в домашнем щитке что должно быть ? Противопожарное УЗО ? Надо ли оно если я все линии буду защищать своими АВ+УЗО ? Получается перед ним и ставить УЗИП 2-го класса (С) ?

Если все группы будут защищены УЗО, то думаю нет смысла ставить общее противопожарное УЗО.
Вместо УЗО можно поставить выключатель нагрузки + устройство защиты от превышения напряжения.

Автор:  3-EFFECT [ 30 мар 2015, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)

Так вот, что будет, даже не важно, главное чтоб первым стояло УЗИП 2 ступени защиты, класса C, так ?)

Страница 5 из 44 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group