 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Надо собрать щит уличного освещения, с астрономическим реле PCZ-525, посмотрите пожалуйста правильность схемы. Поправка в схеме, АВ не 16А, а 10.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Надо собрать щит уличного освещения, с астрономическим реле PCZ-525, посмотрите пожалуйста правильность схемы. Поправка в схеме, АВ не 16А, а 10.

Все правильно, у меня на блоге есть похожая тема: Шкаф управления наружным освещением

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, надо будет подключить однофазный духовой шкаф, потр. мощность пока неизвестна, но вычитал, что они бывают максимально до 4 кВт, провод закладывать надо завтра, лучше сразу 4 кв.мм и АВ В20+УЗО 30мА ? Система заземления TN-C, заземляющий проводник не будет подключаться...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 14:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Игорь, надо будет подключить однофазный духовой шкаф, потр. мощность пока неизвестна, но вычитал, что они бывают максимально до 4 кВт, провод закладывать надо завтра, лучше сразу 4 кв.мм и АВ В20+УЗО 30мА ? Система заземления TN-C, заземляющий проводник не будет подключаться...

Да, я так тоже делаю. Как раз в работе похожий проект.
Ставлю дифавтомат на 20А и кабель 3х4. Заземляющий проводник лучше провести и подключить к шине PEN.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 19:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А разве можно в системе TN-C соединять квартирный PE- проводник в ЭТАЖНОМ ЩИТЕ? Как раз завтра и будем подключать новый вводной кабель с работником, имеющим доступ в щитовую.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 20:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А разве можно в системе TN-C соединять квартирный PE- проводник в ЭТАЖНОМ ЩИТЕ? Как раз завтра и будем подключать новый вводной кабель с работником, имеющим доступ в щитовую.

Чтобы дифавтомат нормально работал так и нужно подключать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Снова собираю щит с контактором КМ-63 А, катушка управления 230 В. Скажите пожалуйста, нужно ли устанавливать в цепь управления катушкой контактора автоматический выключатель 1 А, или либо предохранитель, или АВ либо предохранитель ставиться только на цепь управления катушкой на 380 В ?
Как бы защита от замыкания в катушке.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Снова собираю щит с контактором КМ-63 А, катушка управления 230 В. Скажите пожалуйста, нужно ли устанавливать в цепь управления катушкой контактора автоматический выключатель 1 А, или либо предохранитель, или АВ либо предохранитель ставиться только на цепь управления катушкой на 380 В ?
Как бы защита от замыкания в катушке.

Если какой-то щит автоматизации, то можно и поставить.
От к.з. защитит и автомат на линии.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Обычный РЩ в частном доме. Еще хочу уточнить по обрыву PEN на линии ВЛ 0.4 кВ. Если обрыв до меня, и опоры достаточно хорошо заземлены, то и напряжение 380 не должно же прийти на однофазное ответвление дома ? Просто напряжение будет не стабильным, каковым был в нормальном режиме, и по установленному порогу реле отключит сеть ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Обычный РЩ в частном доме. Еще хочу уточнить по обрыву PEN на линии ВЛ 0.4 кВ. Если обрыв до меня, и опоры достаточно хорошо заземлены, то и напряжение 380 не должно же прийти на однофазное ответвление дома ? Просто напряжение будет не стабильным, каковым был в нормальном режиме, и по установленному порогу реле отключит сеть ?

Если линия выполнена изолированными проводами, думаю маловероятно обрыв PEN.
Напряжение, на мой взгляд, сильно не изменится, будет определяться заземлением опор + повторное заземление всех щитов учета, которые окажутся в одной зоне обрыва.
А если у вас еще будет стоять реле напряжения, то я бы не волновался.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика