Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 11 мар 2015, 17:08
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Какую систему заземления лучше сделать ? TN-S или TN-C-S ? Лучше все таки наверное будет TN-S, чисто свой отдельный заземляющий PE проводник, не соединенный с рабочим нулем . А то вдруг с системе TN-C-S обрыв нуля ? "Особую опасность в сети TN–С представляет обрыв (отгорание) нулевого провода. В этом случае все присоединенные за точкой обрыва металлические зануленные корпуса ЭП окажутся под фазным напряжением". А в системе TN-S обрыв нуля ни к чему же не приведет ?
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 11 мар 2015, 17:16
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Какую систему заземления лучше сделать ? TN-S или TN-C-S ? Лучше все таки наверное будет TN-S, чисто свой отдельный заземляющий PE проводник, не соединенный с рабочим нулем . А то вдруг с системе TN-C-S обрыв нуля ? "Особую опасность в сети TN–С представляет обрыв (отгорание) нулевого провода. В этом случае все присоединенные за точкой обрыва металлические зануленные корпуса ЭП окажутся под фазным напряжением". А в системе TN-S обрыв нуля ни к чему же не приведет ?
Если у вас однофазный ввод, то каким образом на вас повлияет обрыв нуля? У вас же просто-напросто не будет электричества. Это для многоквартирных домов опасно. Система заземления у вас будет TN-C-S.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 11 мар 2015, 17:48
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да-да, чет перепутал, смотрел системы заземлений) там, на схемах, они наглядно, PEN и свой PE - как будто бы соединяются между собой) Короче будут идти по опорам 3 фазы и PEN проводник, так вот забираю я себе 1 из фаз), и PEN проводник, контур заземления допустим уже выполнил, и стоит уличный щит, туда первоначально вводиться 1 фаза, PEN проводник, и свой контур заземления PE. Дальше этот свой контур заземления PE не будет соединяться с PEN, взятым с опоры, он PEN, он уже как бы N) - будет выполнять для меня только функции рабочего ноля)) А свой PE - защитные функции)
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 11 мар 2015, 19:55
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А, еще, сделанный свой контур заземления PE проводник не стоит же соединять с рабочим нулем, который идет ко мне с опоры ? А то и слышал такое, что говорили что надо соединять ...
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 11 мар 2015, 20:03
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А, еще, сделанный свой контур заземления PE проводник не стоит же соединять с рабочим нулем, который идет ко мне с опоры ? А то и слышал такое, что говорили что надо соединять ...
Надо соединять, у вас же на картинке даже так нарисовано.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 11 мар 2015, 20:07
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Допустим соединил я PEN который с опоры со своим PE, хорошо, а если обрыв нуля на ВЛ 0,4 кВ, мое заземление будет использоваться для других как рабочий и защитный проводник, он же не потянет ?))
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 12 мар 2015, 06:37
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Допустим соединил я PEN который с опоры со своим PE, хорошо, а если обрыв нуля на ВЛ 0,4 кВ, мое заземление будет использоваться для других как рабочий и защитный проводник, он же не потянет ?))
Опоры тоже имеют заземление и связаны с PEN проводником, правда не каждая опора. Если заземление на опорах плохое, то это может стать проблемой. Именно по этому, когда делал замену электропроводки в деревне, не стал соединять свой заземлитель с PEN проводником. Думаю на эту тему еще будет статья на блоге.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 26 мар 2015, 04:16
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как быть с защитой в доме ? Сделать на постройках отдельные щитки ? ВВодное УЗО, УЗИП, АВ+УЗО, как подобрать правильно ? На постройки хватит и АВ для защиты ?