Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 26 мар 2015, 06:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Как быть с защитой в доме ? Сделать на постройках отдельные щитки ? ВВодное УЗО, УЗИП, АВ+УЗО, как подобрать правильно ? На постройки хватит и АВ для защиты ?
Надо все по порядку))) В водном щитке: автомат, противопожарное УЗО, УЗИП. На постройки лучше поставить АВ+УЗО либо дифавтомат. Можете делать отдельные щитки, если там несколько групп.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 26 мар 2015, 14:37
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Как быть с защитой в доме ? Сделать на постройках отдельные щитки ? ВВодное УЗО, УЗИП, АВ+УЗО, как подобрать правильно ? На постройки хватит и АВ для защиты ?
Надо все по порядку))) В водном щитке: автомат, противопожарное УЗО, УЗИП. На постройки лучше поставить АВ+УЗО либо дифавтомат. Можете делать отдельные щитки, если там несколько групп.
Давайте попробуем сначало с домом разобраться. На фасаде дома будет антивандальный щит, в нем что - что будет? Думаю что АВ перед счетчиком, потом счетчик и сюда уже хватит ? Потом перед домом же будет сделан контур заземления , и соединен с корпусом уличного ЩУ. Каким проводом завести после ЩУ ( щит учета ) в домашний щит ? Сечение 10 мм2 хватает, и на заземляющий PE и на L и на N ? Потом, в домашнем щитке будет стоять сначало АВ, противопожарное УЗО (300 мА ?), УЗИП, потом уже по группам розеточным с освещением ? И если тянуть от домашнего щитка, к щиткам построек, 4мм2 ? 6 мм2 ? В постройках особого потребления не будет... наждачный станок, перфораторы, насос, дрель ...
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 26 мар 2015, 16:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Давайте попробуем сначало с домом разобраться. На фасаде дома будет антивандальный щит, в нем что - что будет? Думаю что АВ перед счетчиком, потом счетчик и сюда уже хватит ? Потом перед домом же будет сделан контур заземления , и соединен с корпусом уличного ЩУ. Каким проводом завести после ЩУ ( щит учета ) в домашний щит ? Сечение 10 мм2 хватает, и на заземляющий PE и на L и на N ? Потом, в домашнем щитке будет стоять сначало АВ, противопожарное УЗО (300 мА ?), УЗИП, потом уже по группам розеточным с освещением ? И если тянуть от домашнего щитка, к щиткам построек, 4мм2 ? 6 мм2 ? В постройках особого потребления не будет... наждачный станок, перфораторы, насос, дрель ...
На фасаде щит учета: 1 автоматический выключатель. 2 УЗИП. 3 Счетчик. 4 автоматический выключатель. Кабель вибирается в зависимости от номинального тока автомата. К постройкам 4мм2 хватит предостаточно, думаю даже 2,5мм2
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 26 мар 2015, 20:48
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Давайте попробуем сначало с домом разобраться. На фасаде дома будет антивандальный щит, в нем что - что будет? Думаю что АВ перед счетчиком, потом счетчик и сюда уже хватит ? Потом перед домом же будет сделан контур заземления , и соединен с корпусом уличного ЩУ. Каким проводом завести после ЩУ ( щит учета ) в домашний щит ? Сечение 10 мм2 хватает, и на заземляющий PE и на L и на N ? Потом, в домашнем щитке будет стоять сначало АВ, противопожарное УЗО (300 мА ?), УЗИП, потом уже по группам розеточным с освещением ? И если тянуть от домашнего щитка, к щиткам построек, 4мм2 ? 6 мм2 ? В постройках особого потребления не будет... наждачный станок, перфораторы, насос, дрель ...
На фасаде щит учета: 1 автоматический выключатель. 2 УЗИП. 3 Счетчик. 4 автоматический выключатель. Кабель вибирается в зависимости от номинального тока автомата. К постройкам 4мм2 хватит предостаточно, думаю даже 2,5мм2
УЗИП должен стоять перед счетчиком ? Это по правилам так, или ? Хочу книжку купить ПУЭ, почитать, на днях куплю). А надобность АВ после счетчика в чем, в том же ЩУ ? Веть также можно и откл. АВ, который стоит первым, В ЩУ, чтоб монтировать то, что уже после него ?
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 26 мар 2015, 20:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
УЗИП должен стоять перед счетчиком ? Это по правилам так, или ? Хочу книжку купить ПУЭ, почитать, на днях куплю). А надобность АВ после счетчика в чем, в том же ЩУ ? Веть также можно и откл. АВ, который стоит первым, В ЩУ, чтоб монтировать то, что уже после него ?
УЗИП он же на себя импульс принимает, поэтому ставится на вводе и ближе к заземлителю, чтобы через себя пропустить ток. Вы хотите чтобы счетчик сгорел?)) После счетчика должен быть установлен защитный аппарат. Требование такое.
Цитата:
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 27 мар 2015, 14:52
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Определяемся по щитам, и по и их компоновке :
1 щит ( на фасаде дома ) :
1. АВ 63 А 2. УЗИП 3. Счетчик 4. АВ 40 А
2 щит ( домашний ) :
1. Противопожарное УЗО НА 300 мА 2. УЗО 25 А, 30 мА 1-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 3. УЗО 25 А, 30 мА 2-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 4. УЗО 25 А, 30 мА 3-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 5. УЗО 25 А, 30 мА 4-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 6. УЗО 25 А, 30 мА 5-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 7. УЗО 25 А, 30 мА 6-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 8. УЗО 16 А, 30 мА + +АВ 10А, 1-й группы освещения +АВ 10А, 2-й группы освещения
3 щит ( гараж )
1. УЗО 25 А 30 мА + + АВ 16 А розеточной группы + АВ 10 А группы освещения
4 щит ( мастерская )
1. УЗО 25 А 30 мА + + АВ 16 А розеточной группы + АВ 10 А группы освещения
5 щит ( баня )
1. Понижающий трансформатор на 12 В 2. УЗО 25 А 30 мА + АВ 16 А группы освещения + розеточной группы. 2 в 1.
Можно и без этих щитков, что на постройках обойтись же ? Сделать один большой, в доме, найти местечко для него ?)) Да уж, дороговатенько выйдет мне электропроводка)) Много УЗО, кабеля, над будет))
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 27 мар 2015, 20:34
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Определяемся по щитам, и по и их компоновке :
1 щит ( на фасаде дома ) :
1. АВ 63 А 2. УЗИП 3. Счетчик 4. АВ 40 А
2 щит ( домашний ) :
1. Противопожарное УЗО НА 300 мА 2. УЗО 25 А, 30 мА 1-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 3. УЗО 25 А, 30 мА 2-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 4. УЗО 25 А, 30 мА 3-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 5. УЗО 25 А, 30 мА 4-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 6. УЗО 25 А, 30 мА 5-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 7. УЗО 25 А, 30 мА 6-й розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 8. УЗО 16 А, 30 мА + +АВ 10А, 1-й группы освещения +АВ 10А, 2-й группы освещения
3 щит ( гараж )
1. УЗО 25 А 30 мА + + АВ 16 А розеточной группы + АВ 10 А группы освещения
4 щит ( мастерская )
1. УЗО 25 А 30 мА + + АВ 16 А розеточной группы + АВ 10 А группы освещения
5 щит ( баня )
1. Понижающий трансформатор на 12 В 2. УЗО 25 А 30 мА + АВ 16 А группы освещения + розеточной группы. 2 в 1.
Можно и без этих щитков, что на постройках обойтись же ? Сделать один большой, в доме, найти местечко для него ?)) Да уж, дороговатенько выйдет мне электропроводка)) Много УЗО, кабеля, над будет))
А чего не 50А на вводе? Можно как угодно, здесь нужно смотреть с точки зрения эксплуатации, удобства... Лучше чтобы по месту был свой защитный аппарат.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 28 мар 2015, 04:33
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
4 щита :
1. ЩУ 2. Дом 3. Гараж+мастерская 4. Баня
Дом : 6 розеточных групп, и 2 группы освещения. Гараж : 1 розеточная группа, 1 группа освещения. Мастерская : 1 розеточная группы, 1 группа освещения. Баня : понижающий трансформатор, на 12 В, потом как быть не знаю, что ставить ?
Баню питаю из дома, и гараж+мастерская из дома. Че да как еще возможно ?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.