 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Надо собрать щит уличного освещения, с астрономическим реле PCZ-525, посмотрите пожалуйста правильность схемы. Поправка в схеме, АВ не 16А, а 10.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 16:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Надо собрать щит уличного освещения, с астрономическим реле PCZ-525, посмотрите пожалуйста правильность схемы. Поправка в схеме, АВ не 16А, а 10.

Все правильно, у меня на блоге есть похожая тема: Шкаф управления наружным освещением

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, надо будет подключить однофазный духовой шкаф, потр. мощность пока неизвестна, но вычитал, что они бывают максимально до 4 кВт, провод закладывать надо завтра, лучше сразу 4 кв.мм и АВ В20+УЗО 30мА ? Система заземления TN-C, заземляющий проводник не будет подключаться...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 14:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Игорь, надо будет подключить однофазный духовой шкаф, потр. мощность пока неизвестна, но вычитал, что они бывают максимально до 4 кВт, провод закладывать надо завтра, лучше сразу 4 кв.мм и АВ В20+УЗО 30мА ? Система заземления TN-C, заземляющий проводник не будет подключаться...

Да, я так тоже делаю. Как раз в работе похожий проект.
Ставлю дифавтомат на 20А и кабель 3х4. Заземляющий проводник лучше провести и подключить к шине PEN.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 19:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А разве можно в системе TN-C соединять квартирный PE- проводник в ЭТАЖНОМ ЩИТЕ? Как раз завтра и будем подключать новый вводной кабель с работником, имеющим доступ в щитовую.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 20:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А разве можно в системе TN-C соединять квартирный PE- проводник в ЭТАЖНОМ ЩИТЕ? Как раз завтра и будем подключать новый вводной кабель с работником, имеющим доступ в щитовую.

Чтобы дифавтомат нормально работал так и нужно подключать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Снова собираю щит с контактором КМ-63 А, катушка управления 230 В. Скажите пожалуйста, нужно ли устанавливать в цепь управления катушкой контактора автоматический выключатель 1 А, или либо предохранитель, или АВ либо предохранитель ставиться только на цепь управления катушкой на 380 В ?
Как бы защита от замыкания в катушке.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:18 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Снова собираю щит с контактором КМ-63 А, катушка управления 230 В. Скажите пожалуйста, нужно ли устанавливать в цепь управления катушкой контактора автоматический выключатель 1 А, или либо предохранитель, или АВ либо предохранитель ставиться только на цепь управления катушкой на 380 В ?
Как бы защита от замыкания в катушке.

Если какой-то щит автоматизации, то можно и поставить.
От к.з. защитит и автомат на линии.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 19:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Обычный РЩ в частном доме. Еще хочу уточнить по обрыву PEN на линии ВЛ 0.4 кВ. Если обрыв до меня, и опоры достаточно хорошо заземлены, то и напряжение 380 не должно же прийти на однофазное ответвление дома ? Просто напряжение будет не стабильным, каковым был в нормальном режиме, и по установленному порогу реле отключит сеть ?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Обычный РЩ в частном доме. Еще хочу уточнить по обрыву PEN на линии ВЛ 0.4 кВ. Если обрыв до меня, и опоры достаточно хорошо заземлены, то и напряжение 380 не должно же прийти на однофазное ответвление дома ? Просто напряжение будет не стабильным, каковым был в нормальном режиме, и по установленному порогу реле отключит сеть ?

Если линия выполнена изолированными проводами, думаю маловероятно обрыв PEN.
Напряжение, на мой взгляд, сильно не изменится, будет определяться заземлением опор + повторное заземление всех щитов учета, которые окажутся в одной зоне обрыва.
А если у вас еще будет стоять реле напряжения, то я бы не волновался.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика