Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 27 окт 2016, 13:24
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, надо будет подключить однофазный духовой шкаф, потр. мощность пока неизвестна, но вычитал, что они бывают максимально до 4 кВт, провод закладывать надо завтра, лучше сразу 4 кв.мм и АВ В20+УЗО 30мА ? Система заземления TN-C, заземляющий проводник не будет подключаться...
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 27 окт 2016, 14:04
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Игорь, надо будет подключить однофазный духовой шкаф, потр. мощность пока неизвестна, но вычитал, что они бывают максимально до 4 кВт, провод закладывать надо завтра, лучше сразу 4 кв.мм и АВ В20+УЗО 30мА ? Система заземления TN-C, заземляющий проводник не будет подключаться...
Да, я так тоже делаю. Как раз в работе похожий проект. Ставлю дифавтомат на 20А и кабель 3х4. Заземляющий проводник лучше провести и подключить к шине PEN.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 окт 2016, 19:36
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А разве можно в системе TN-C соединять квартирный PE- проводник в ЭТАЖНОМ ЩИТЕ? Как раз завтра и будем подключать новый вводной кабель с работником, имеющим доступ в щитовую.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 окт 2016, 20:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А разве можно в системе TN-C соединять квартирный PE- проводник в ЭТАЖНОМ ЩИТЕ? Как раз завтра и будем подключать новый вводной кабель с работником, имеющим доступ в щитовую.
Чтобы дифавтомат нормально работал так и нужно подключать.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 20 дек 2016, 13:17
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Снова собираю щит с контактором КМ-63 А, катушка управления 230 В. Скажите пожалуйста, нужно ли устанавливать в цепь управления катушкой контактора автоматический выключатель 1 А, или либо предохранитель, или АВ либо предохранитель ставиться только на цепь управления катушкой на 380 В ? Как бы защита от замыкания в катушке.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 20 дек 2016, 19:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Снова собираю щит с контактором КМ-63 А, катушка управления 230 В. Скажите пожалуйста, нужно ли устанавливать в цепь управления катушкой контактора автоматический выключатель 1 А, или либо предохранитель, или АВ либо предохранитель ставиться только на цепь управления катушкой на 380 В ? Как бы защита от замыкания в катушке.
Если какой-то щит автоматизации, то можно и поставить. От к.з. защитит и автомат на линии.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 20 дек 2016, 19:27
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Обычный РЩ в частном доме. Еще хочу уточнить по обрыву PEN на линии ВЛ 0.4 кВ. Если обрыв до меня, и опоры достаточно хорошо заземлены, то и напряжение 380 не должно же прийти на однофазное ответвление дома ? Просто напряжение будет не стабильным, каковым был в нормальном режиме, и по установленному порогу реле отключит сеть ?
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 21 дек 2016, 06:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Обычный РЩ в частном доме. Еще хочу уточнить по обрыву PEN на линии ВЛ 0.4 кВ. Если обрыв до меня, и опоры достаточно хорошо заземлены, то и напряжение 380 не должно же прийти на однофазное ответвление дома ? Просто напряжение будет не стабильным, каковым был в нормальном режиме, и по установленному порогу реле отключит сеть ?
Если линия выполнена изолированными проводами, думаю маловероятно обрыв PEN. Напряжение, на мой взгляд, сильно не изменится, будет определяться заземлением опор + повторное заземление всех щитов учета, которые окажутся в одной зоне обрыва. А если у вас еще будет стоять реле напряжения, то я бы не волновался.