Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 мар 2015, 09:18
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Разве мне как раз и не надо, чтоб при обрыве нуля, приходящего с ТП свой контур заземления не был задействован для работы как ноль ? Подробно кто-нить знает как установить все 3 ступени защиты УЗИП ? Класс B,C,D. Каких марок, какие номиналы выбирать, исходя из чего... ?
Здесь все зависит от качества заземлителей опор. Если заземлители опор в норме, то бояться обрыва нуля не стоит. Класс В в щите учета. Класс С в распределительном щите дома - по желанию. Класс D рядом с защищаемым оборудованием - по желанию. Вы действительно хотите установить себе все ступени?
Просмотрел, вроде даже на каждой опоре PEN проводник соединен с землей. Так вот пока не определяюсь. У меня принцип такой, что делать так делать, либо не делать вовсе. А так, сколько живем, и ничего, тьфу-тьфу, тут тут) И без УЗИП) не знаю именно какие покупать, посмотреть бы на них, в инете смотрю, там разные есть ...
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 мар 2015, 09:28
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Просмотрел, вроде даже на каждой опоре PEN проводник соединен с землей. Так вот пока не определяюсь. У меня принцип такой, что делать так делать, либо не делать вовсе. А так, сколько живем, и ничего, тьфу-тьфу, тут тут) И без УЗИП) не знаю именно какие покупать, посмотреть бы на них, в инете смотрю, там разные есть ...
На вводе первый класс нужно обязательно поставить, это даже требуют нормативные документы. А вот в распределительном щите, как позволяют финансы. Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-B 1Р In=30kA Un=400B Im=60kA ИЭК - 1832 рубля. Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-C 1Р In=20kA Un=400B Im=40kA ИЭК - 1170 рублей.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 мар 2015, 09:31
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Может что получше чем ИЭК ставить ?) Какие тонкости есть при покупке ? ОТ своей ТП 10/0,4 кВ Y/Y соединение обмоток вроде, табличку не видел( но видел у другой улицы, там было Y/Yн, у меня 200 м примерно, как узнать ток к.з ? совершаемый в доме ?
Последний раз редактировалось 3-EFFECT 30 мар 2015, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 мар 2015, 09:47
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Может что получше чем ИЭК ставить ?) Какие тонкости есть при покупке ? ОТ своей ТП 10/0,4 кВ у меня 200 м примерно, как узнать ток к.з ? совершаемый в доме ?
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 мар 2015, 09:49
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Может что получше чем ИЭК ставить ?) Какие тонкости есть при покупке ? ОТ своей ТП 10/0,4 кВ у меня 200 м примерно, как узнать ток к.з ? совершаемый в доме ?
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 мар 2015, 10:12
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Допустим есть у меня УЗИП, всех 3-х классов, (B,C,D) все они однополюсники, и у них по 2 контакта ( для фазы и заземления ) так ?
1.В ВРУ ставлю 1 класса ( В) еще до счетчика его надо монтировать, после вводного АВ, так ? 2. Его где ставить ? (конкретно) 3. Его ? (конкретно)
1 Здесь два варианта: после вводного автомата и перед вводным автоматом. Во втором случае придется пломбировать оба автоматических выключателя. Я бы все-таки делал после. Возможно УЗИП и ни разу не сработает, а если и сработает, ничего страшного, что сработают оба автомата. 2 На вводе распределительного щита дома. 3 По месту защищаемого оборудования. Думаю у вас такого оборудования дома нет. Скажем, какое-то очень чувствительное оборудование. Скоро появится у меня на блоге статья, где расскажу все свои мысли по этой теме, т.к. из-за финансов не удалось реализовать свои задумки при замене электропроводку в частном доме родителей.
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 мар 2015, 10:28
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Допустим есть у меня УЗИП, всех 3-х классов, (B,C,D) все они однополюсники, и у них по 2 контакта ( для фазы и заземления ) так ?
1.В ВРУ ставлю 1 класса ( В) еще до счетчика его надо монтировать, после вводного АВ, так ? 2. Его где ставить ? (конкретно) 3. Его ? (конкретно)
1 Здесь два варианта: после вводного автомата и перед вводным автоматом. Во втором случае придется пломбировать оба автоматических выключателя. Я бы все-таки делал после. Возможно УЗИП и ни разу не сработает, а если и сработает, ничего страшного, что сработают оба автомата. 2 На вводе распределительного щита дома. 3 По месту защищаемого оборудования. Думаю у вас такого оборудования дома нет. Скажем, какое-то очень чувствительное оборудование. Скоро появится у меня на блоге статья, где расскажу все свои мысли по этой теме, т.к. из-за финансов не удалось реализовать свои задумки при замене электропроводку в частном доме родителей.
1. В ВРУ, После вводного автомата берем фазу и посылаем на фазный контакт УЗИП, потом из контакта заземления, который на УЗИП подключаем на ГЗШ. С этим понятно. 2. Первым коммутационным аппаратом в домашнем щитке что должно быть ? Противопожарное УЗО ? Надо ли оно если я все линии буду защищать своими АВ+УЗО ? Получается перед ним и ставить УЗИП 2-го класса (С) ?
Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
Добавлено: 30 мар 2015, 10:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
1. В ВРУ, После вводного автомата берем фазу и посылаем на фазный контакт УЗИП, потом из контакта заземления, который на УЗИП подключаем на ГЗШ. С этим понятно. 2. Первым коммутационным аппаратом в домашнем щитке что должно быть ? Противопожарное УЗО ? Надо ли оно если я все линии буду защищать своими АВ+УЗО ? Получается перед ним и ставить УЗИП 2-го класса (С) ?
Если все группы будут защищены УЗО, то думаю нет смысла ставить общее противопожарное УЗО. Вместо УЗО можно поставить выключатель нагрузки + устройство защиты от превышения напряжения.