Вчера производил некоторый перемонтаж щита учета, система заземления TN-C-S, и при подключенной нагрузке начал соединять ГЗШ с контуром заземления частного дома, и немножко искрануло, это просто говорит о том, что сопротивление контура заземления хорошее и все ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, монтируем уличное освещение в деревне, и на каждую улицу будет свой счетчик. Вопрос состоит в сечении кабеля, для подключения щитка. Возле ТП 10/0.4 кВ монтируется ЩУ, в щите будут АВ С10, реле времени на 16А, счетчик электроэнергии. В связи невозможности подключения модульной аппаратуры сопостовимой с сечением провода магистрали, приходится щит собирать на меди 4мм.кв, а на подключение к щиту и на ВЛ тянем Al - 6 мм.кв. Расстояния не большие, максимум 8 метров, скажите, это на потерях передаваемого напряжения влияет совсем не существенно же ? Сама магистраль 35-50 ли квадрат, длинами 200-250 метров. На каждой опоре будут светодиодные лампы, по 15 Вт, итого по улице - максимум 30 светильников, нагрузка - 450 Вт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Подскажите пожалуйста, монтируем уличное освещение в деревне, и на каждую улицу будет свой счетчик. Вопрос состоит в сечении кабеля, для подключения щитка. Возле ТП 10/0.4 кВ монтируется ЩУ, в щите будут АВ С10, реле времени на 16А, счетчик электроэнергии. В связи невозможности подключения модульной аппаратуры сопостовимой с сечением провода магистрали, приходится щит собирать на меди 4мм.кв, а на подключение к щиту и на ВЛ тянем Al - 6 мм.кв. Расстояния не большие, максимум 8 метров, скажите, это на потерях передаваемого напряжения влияет совсем не существенно же ? Сама магистраль 35-50 ли квадрат, длинами 200-250 метров. На каждой опоре будут светодиодные лампы, по 15 Вт, итого по улице - максимум 30 светильников, нагрузка - 450 Вт.

Модульная серия позволяет подключать кабели сечением до 25 мм2. Какое сечение магистрали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В АВ С10 то войдет, но я все подключил параллельно контактам, без никаких шин. В КМ-20 от iek ели вошли 2 кабеля по меди 4 мм, и то ТУ. Ну и в самих реле времени маленькие контакты, они же только на ток 16А предназначены. От ВЛ до счетчика спустили СИП 3х16,( приход фаза, приход ноль, и уход фазы на светильники) Ноль и приход фазы зашли сразу в счетчик, а уходящая фаза через контактор КМ-20, поотрезали не входящие жилы СИПа, оставили всего 2 моножилки)) А разводка щита выполнена медью 4 мм.кв.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 20:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Например, потери напряжения в медном кабеле 4мм2 (220В) при нагрузке 0,45кВт и длине 10м будут 0,11%.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44

Часовой пояс: UTC