Вчера производил некоторый перемонтаж щита учета, система заземления TN-C-S, и при подключенной нагрузке начал соединять ГЗШ с контуром заземления частного дома, и немножко искрануло, это просто говорит о том, что сопротивление контура заземления хорошее и все ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста, монтируем уличное освещение в деревне, и на каждую улицу будет свой счетчик. Вопрос состоит в сечении кабеля, для подключения щитка. Возле ТП 10/0.4 кВ монтируется ЩУ, в щите будут АВ С10, реле времени на 16А, счетчик электроэнергии. В связи невозможности подключения модульной аппаратуры сопостовимой с сечением провода магистрали, приходится щит собирать на меди 4мм.кв, а на подключение к щиту и на ВЛ тянем Al - 6 мм.кв. Расстояния не большие, максимум 8 метров, скажите, это на потерях передаваемого напряжения влияет совсем не существенно же ? Сама магистраль 35-50 ли квадрат, длинами 200-250 метров. На каждой опоре будут светодиодные лампы, по 15 Вт, итого по улице - максимум 30 светильников, нагрузка - 450 Вт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 12:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Подскажите пожалуйста, монтируем уличное освещение в деревне, и на каждую улицу будет свой счетчик. Вопрос состоит в сечении кабеля, для подключения щитка. Возле ТП 10/0.4 кВ монтируется ЩУ, в щите будут АВ С10, реле времени на 16А, счетчик электроэнергии. В связи невозможности подключения модульной аппаратуры сопостовимой с сечением провода магистрали, приходится щит собирать на меди 4мм.кв, а на подключение к щиту и на ВЛ тянем Al - 6 мм.кв. Расстояния не большие, максимум 8 метров, скажите, это на потерях передаваемого напряжения влияет совсем не существенно же ? Сама магистраль 35-50 ли квадрат, длинами 200-250 метров. На каждой опоре будут светодиодные лампы, по 15 Вт, итого по улице - максимум 30 светильников, нагрузка - 450 Вт.

Модульная серия позволяет подключать кабели сечением до 25 мм2. Какое сечение магистрали?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 18:13 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В АВ С10 то войдет, но я все подключил параллельно контактам, без никаких шин. В КМ-20 от iek ели вошли 2 кабеля по меди 4 мм, и то ТУ. Ну и в самих реле времени маленькие контакты, они же только на ток 16А предназначены. От ВЛ до счетчика спустили СИП 3х16,( приход фаза, приход ноль, и уход фазы на светильники) Ноль и приход фазы зашли сразу в счетчик, а уходящая фаза через контактор КМ-20, поотрезали не входящие жилы СИПа, оставили всего 2 моножилки)) А разводка щита выполнена медью 4 мм.кв.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Его величество - ЭЛЕКТРИЧЕСТВО) Как с ним быть ?)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 20:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Например, потери напряжения в медном кабеле 4мм2 (220В) при нагрузке 0,45кВт и длине 10м будут 0,11%.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика