Автор:  3-EFFECT [ 14 мар 2015, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Это не мой этаж конечно) мой был выше, на фото) Вот такие у нас тут щитки)) Все же еще раз подумал, делать так делать) я же усомнился делать защиту с УЗО или без него, так вот, все же сделаю думаю) На этажном считке добавлю ВН, перед счетчиком, потом сам счетчик, и на этом на этажный щит хватит наверное, остальное все будет в квартирном щитке, так же тоже можно ?

Этажный щит:
1. Выключатель нагрузки 40 А, двухполюсник.
2. Счетчик.


Квартирный щит:
3. Реле напряжения.
4. АВ С25, двухполюсник.
5. УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
6. УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
7. УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной + АВ С16 - однополюсник
8. УЗО 16 А, 30 мА + АВ С10, однополюсник

На счет УЗО на освещение - подумаю, может и не буду ставить, просто АВ С10, однополюсник поставлю...

Автор:  k-igor [ 14 мар 2015, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Это не мой этаж конечно) мой был выше, на фото) Вот такие у нас тут щитки)) Все же еще раз подумал, делать так делать) я же усомнился делать защиту с УЗО или без него, так вот, все же сделаю думаю) На этажном считке добавлю ВН, перед счетчиком, потом сам счетчик, и на этом на этажный щит хватит наверное, остальное все будет в квартирном щитке, так же тоже можно ?

Этажный щит:
1. Выключатель нагрузки 40 А, двухполюсник.
2. Счетчик.


Квартирный щит:
3. Реле напряжения.
4. АВ С25, двухполюсник.
5. УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
6. УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
7. УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной + АВ С16 - однополюсник
8. УЗО 16 А, 30 мА + АВ С10, однополюсник

На счет УЗО на освещение - подумаю, может и не буду ставить, просто АВ С10, однополюсник поставлю...

После счетчика в этажном щите должен быть автомат, я уже писал вам.

Автор:  3-EFFECT [ 14 мар 2015, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

А почему это так ? В книгах по правилам ?

Автор:  3-EFFECT [ 14 мар 2015, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Этажный щит:
1. Выключатель нагрузки 40 А, двухполюсник.
2. Счетчик.
3. АВ 32 А, двухполюсник

Квартирный щит:
4. Реле напряжения.
5. АВ С25, двухполюсник.
6. УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
7. УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
8. УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной + АВ С16 - однополюсник
9. УЗО 16 А, 30 мА + АВ С10, однополюсник

Автор:  k-igor [ 14 мар 2015, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
А почему это так ? В книгах по правилам ?

Посмотрите здесь: Как подключить счетчик электрической энергии?
Если нужно могу ссылочку на нормативный документ дать.

Автор:  3-EFFECT [ 17 мар 2015, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

По-тихоньку решаюсь, вот пока что надумал) Проводку делаю 3-х жильным проводом, PE проводники в распред. коробках соединяю между собой, но в щитке соединять не буду. Буду делать двухпроводную сеть. И также буду использовать УЗО+АВ. УЗО будет работать следующим образом : Пробой при неисправности ЭП на корпус, либо УЗО само отключается, может и не отключится, тогда моментально отключится при касания корпуса ЭП человеком... Чтоб не затруднятся с пломбировкой, оставляю в этажном щитке все также, и просто создаю свой квартирный... Что можно поправить, в моем положении, подсказывайте)

Этажный щит:
1. Счетчик.
2. АВ 40А

Квартирный щит:

3. Реле напряжения.
4. АВ - 25 А - маловато не будет ли ?
5. УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
6. УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
7. УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной + АВ С16 - однополюсник

8. УЗО 16 А, 30 мА
+ АВ С10 линия ( кухня+ванная )
+ АВ С10 линия ( зал+прихожая )

Автор:  k-igor [ 18 мар 2015, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
По-тихоньку решаюсь, вот пока что надумал) Проводку делаю 3-х жильным проводом, PE проводники в распред. коробках соединяю между собой, но в щитке соединять не буду. Буду делать двухпроводную сеть. И также буду использовать УЗО+АВ. УЗО будет работать следующим образом : Пробой при неисправности ЭП на корпус, либо УЗО само отключается, может и не отключится, тогда моментально отключится при касания корпуса ЭП человеком... Чтоб не затруднятся с пломбировкой, оставляю в этажном щитке все также, и просто создаю свой квартирный... Что можно поправить, в моем положении, подсказывайте)

Этажный щит:
1. Счетчик.
2. АВ 40А

Квартирный щит:

3. Реле напряжения.
4. АВ - 25 А - маловато не будет ли ?
5. УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
6. УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы + АВ С16 - однополюсник
7. УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной + АВ С16 - однополюсник

8. УЗО 16 А, 30 мА
+ АВ С10 линия ( кухня+ванная )
+ АВ С10 линия ( зал+прихожая )

Мы ведь не знаем, что вы собираетесь там подключать. В общем случае вполне достаточно. Поставьте на 32А))

Автор:  3-EFFECT [ 31 мар 2015, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Реально ли сбацать заземление ?) 4-й этаж, белые окна, над оптикой.

Автор:  k-igor [ 31 мар 2015, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Реально ли сбацать заземление ?) 4-й этаж, белые окна, над оптикой.

Для многоквартирных домов заземление нужно делать для всего дома, т.е. заводить на ВРУ и выполнять реконструкцию всех сетей до этажных щитов.

Страница 7 из 7 Часовой пояс: UTC