Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Помогите с проводкой в квартире
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=3520
Страница 4 из 7

Автор:  3-EFFECT [ 07 мар 2015, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Выключатель нагрузки на вводе, пишете Вы, это то есть Автоматический выключатель ?)

Этажный щит:
1. Выключатель нагрузки 40 А.
2. Счетчик.


Квартирный щит:
3. АВ ( 25 А)
4. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы.
5. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы.
6. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной комнаты + освещение отсюда же.
7. АВ ( 10 А) + УЗО 16 А, 30 мА вся группа освещения, кроме ванной комнаты.

Или лучше сделать розетки для ванной, от туда будет питаться стиральная машина, фен для сушки волос, и еще какая - либо мелочь на УЗО 10 мА, а общее освещение, включая ванную комнату на УЗО 30 мА ?)

Автор:  k-igor [ 07 мар 2015, 13:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Выключатель нагрузки на вводе, пишете Вы, это то есть Автоматический выключатель ?)

Этажный щит:
1. Выключатель нагрузки 40 А.
2. Счетчик.


Квартирный щит:
3. АВ ( 25 А)
4. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы.
5. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы.
6. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной комнаты + освещение отсюда же.
7. АВ ( 10 А) + УЗО 16 А, 30 мА вся группа освещения, кроме ванной комнаты.

Или лучше сделать розетки для ванной, от туда будет питаться стиральная машина, фен для сушки волос, и еще какая - либо мелочь на УЗО 10 мА, а общее освещение, включая ванную комнату на УЗО 30 мА ?)

Я ж написал, после счетчика должен быть автомат в этажном щите? Где он у вас? Схему смотрите.
Если вы ставите на освщение УЗО, тогда зачем освещение от розетки подключаете?
30мА - безопасный для человека ток. Хотите 10, ставьте 10мА.

Автор:  3-EFFECT [ 07 мар 2015, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

А не удобней будет, если автомат, который стоит после счетчика, поставить его в квартирном щитке ? Для обесточивания всей квартиры, не выходя из нее, а для обесточивания счетчика, в этажном щитке уже будет ВН ?

Автор:  3-EFFECT [ 07 мар 2015, 14:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Уточнений, вопросов конечно много, я Вам уже надоел наверное)

Автор:  3-EFFECT [ 07 мар 2015, 14:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Маркировки, и полюсности не могли бы еще для конкретности написать ... Разницы если поставить ВН 40 А, и 32 А, уже там в принципе не влияет, так ? чтоб красиво по ступенчато было, там подходит цифра 32 А))) Вы про тип писали "С" он более чувствительный же ?

Автор:  k-igor [ 07 мар 2015, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Маркировки, и полюсности не могли бы еще для конкретности написать ... Разницы если поставить ВН 40 А, и 32 А, уже там в принципе не влияет, так ? чтоб красиво по ступенчато было, там подходит цифра 32 А))) Вы про тип писали "С" он более чувствительный же ?

Есть нормы и требования проектирования.
Как написал, так и надо делать, без всяких можно))) Если интересно, зайдите на мой блог, там много всякого интересного на эту тему.
Можно в квартире поставить автомат на вводе 25А, тогда в этажном щите будет на 32А.
Выключатель нагрузки нет смысла брать на 32А, т.к. по стоимости они вроде не отличаются. Хоть на 63А можете поставить.
Тип "С" - не заморачивайтесь, это самые доступные. Для квартиры других не нужно.
Тип "В" более чувствителен к пусковым токам по сравнению с типом "С".

Автор:  3-EFFECT [ 07 мар 2015, 17:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Будет таким образом ? Немного недопонимал Вас, после счетчика, будет 2 автомата ? И еще, в компановке УЗО + АВ, что должно быть первым, со стороны счетчика ?
Этажный щит:
1. Выключатель нагрузки 40 А, двухполюсник.
2. Счетчик.
3. АВ С32, двухполюсник.

Квартирный щит:
4. АВ С25, двухполюсник.
5. УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы + АВ С16, однополюсник
6. УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы + АВ С16, однополюсник
7. УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной + АВ С16, однополюсник
8. УЗО 16 А, 30 мА + АВ С10, однополюсник

Автор:  k-igor [ 07 мар 2015, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Будет таким образом ? Немного недопонимал Вас, после счетчика, будет 2 автомата ? И еще, в компановке УЗО + АВ, что должно быть первым, со стороны счетчика ?
Этажный щит:
1. Выключатель нагрузки 40 А, двухполюсник.
2. Счетчик.
3. АВ С32, двухполюсник.

Квартирный щит:
4. АВ С25, двухполюсник.
5. УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы + АВ С16, однополюсник
6. УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы + АВ С16, однополюсник
7. УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной + АВ С16, однополюсник
8. УЗО 16 А, 30 мА + АВ С10, однополюсник

Все верно. Да, 2 автомата вы ведь сами захотели вместо выключталя нагрузки в квартирном щите.
Сначала идет автомат, потом УЗО, как на схеме. А на самом деле нет разницы, но принято так подключать)))

Автор:  3-EFFECT [ 07 мар 2015, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Все до конца не разобрался, много нюансов) Хочу еще одну линию розеточной группы для кухни выделить) Пусть рабочий фартук будет отдельно, там бывает включишь микроволновку, электрочайник, мультиварку) не всегда конечно вместе, но учитывать надо плюсуя всех потребителей, не оставляя ни единого)) Значит 2 розеточной группы кухни:
1 - Фартук, УЗО 25 А, 30 мА + АВ С16
2 - Холодильник, вытяжка газовой плиты, и еще 1 розеточка в уголочке кухни. УЗО 25 А, 30 мА + АВ С16.
Еще думаю на счет лоджии, надо туда проводить электричество, не надо, 3.5 Х 1.2 она у меня... Еще реле напряжения подумываю поставить, чтоб при нижних и верхних порогах напряжения, квартиру обесточивало ...
Подумаем еще) Пока все равно денег нет, на электрику) Остается пока грамотно обдумать))

Автор:  k-igor [ 08 мар 2015, 05:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Все до конца не разобрался, много нюансов) Хочу еще одну линию розеточной группы для кухни выделить) Пусть рабочий фартук будет отдельно, там бывает включишь микроволновку, электрочайник, мультиварку) не всегда конечно вместе, но учитывать надо плюсуя всех потребителей, не оставляя ни единого)) Значит 2 розеточной группы кухни:
1 - Фартук, УЗО 25 А, 30 мА + АВ С16
2 - Холодильник, вытяжка газовой плиты, и еще 1 розеточка в уголочке кухни. УЗО 25 А, 30 мА + АВ С16.
Еще думаю на счет лоджии, надо туда проводить электричество, не надо, 3.5 Х 1.2 она у меня... Еще реле напряжения подумываю поставить, чтоб при нижних и верхних порогах напряжения, квартиру обесточивало ...
Подумаем еще) Пока все равно денег нет, на электрику) Остается пока грамотно обдумать))

Если реле напряжения надумаете ставить, то скорее всего еще придется после вводного автомата поставить контактор для управления либо на автомат прицепить независимый расцепитель.
У многих УЗО такая функция есть, поэтому я просто выбрал бы УЗО реагирующих на повышенное напряжение.