Автор:  3-EFFECT [ 04 мар 2015, 18:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

И еще, таких марок, и букв все это хозяйство брать ?

Автор:  k-igor [ 04 мар 2015, 21:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Все же, буду ставить автомат+УЗО. Три розеточные группы, на них сначала автомат 16 А, потом после автомата УЗО 25А, 30 мА ток утечки, отдельно на каждую группу конечно. Получается на каждую розеточную группу сначала автомат, потом УЗО. На ванную комнату, +стир. машина, на розеточную группу автомат, 16 А, + УЗО 25 А, на ток утечки 10мА. Освещение - там подумаю еще, надо не надо ставить УЗО, если и вдруг поставлю, то автомат 10 А, + УЗО 16 А, на ток утечки 30 мА ? "Плюс коробку для системы уравнивания потенциалов - с РЕ шины из этажного щитка проводом ПВ-1 4кв.мм. От коробки заземлить ванну" писал мне один товарищ, это надо ли ? Эту проводку всю я раскидаю, потом, что что выходит будет у меня в квартирном и подъездном щитках ? В Квартирном щитке - 3 или 4 УЗО, 3 - будет, на счет 4 -го подумаю (освещение), по любому 4 автомата ... Еще ? что будет в подъездном щитке ? Туда я даже еще и не заглядывал, заперто, надо как нить заглянуть, хотя что это дает, там будет, он и есть счетчик, и вводной автомат выходит ? на сколько вводной там поставить ? 25 А ? на счет реле напряжения еще подумаю, или лучше УЗО на 100 мА ? пока не решаюсь ... Если даже буду ставить реле напряжения, или УЗО, то куда их лучше поставить ?

В общем все вроде все верно. Я советую на вводе в квартирый щиток постаить УЗО на 100мА. Если реле надумаете ставить, то в квартирный щиток.
В этажном щитке я поставил бы выключатель нагрузки перед счетчиком, а после счетчика автомат на 25 или 32А.

Автор:  k-igor [ 04 мар 2015, 21:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
И еще, таких марок, и букв все это хозяйство брать ?

Если денег много, то можно что-нить буржуйское взять))) Например, ABB.
Говорят они лучше, но я покупал ЕКФ.

Автор:  3-EFFECT [ 05 мар 2015, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Выходит, если с целью наивысшей безопасности проводки квартиры надо делать следующим образом ? Сначала с подъездным щитком разберемся. Там будет еще до счетчика, 25 А выключатель нагрузки, это же не автомат, так веть ? Еще не факт, что моя компания, снабжающая электричеством позволит мне ставить какое-либо устройство, до счетчика, так ? Допустим, что разрешат, запломбируют, далее после счетчика будет стоять в этажном же щитке автоматический выключатель на 25 А ? Потом уже в квартирный щиток заходит УЗО 100 мА, скольки амперный ? И уже потом УЗО+ АВ ? Если же перед счетчиком не разрешат поставить выключатель нагрузки, то просто его не ставить, а все остальное остается также ? Сказали, что 100 мА УЗО, это на случай пожара, когда и в каких случаях он будет срабатывать ?

Автор:  k-igor [ 05 мар 2015, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Выходит, если с целью наивысшей безопасности проводки квартиры надо делать следующим образом ? Сначала с подъездным щитком разберемся. Там будет еще до счетчика, 25 А выключатель нагрузки, это же не автомат, так веть ? Еще не факт, что моя компания, снабжающая электричеством позволит мне ставить какое-либо устройство, до счетчика, так ? Допустим, что разрешат, запломбируют, далее после счетчика будет стоять в этажном же щитке автоматический выключатель на 25 А ? Потом уже в квартирный щиток заходит УЗО 100 мА, скольки амперный ? И уже потом УЗО+ АВ ? Если же перед счетчиком не разрешат поставить выключатель нагрузки, то просто его не ставить, а все остальное остается также ? Сказали, что 100 мА УЗО, это на случай пожара, когда и в каких случаях он будет срабатывать ?

Выключатель нагрузки возьмите на 40А. Я ставлю выключатели нагрузки, чтобы не завышать уставки автоматических выключателей, типа селективная защита))
Поставить вам должны дать, просто вы должны их уведомить, чтобы они приехали и опломбировали вводной аппарат. У вас там должен стоять какой-то аппарат.
Противопожарное узо возьмите на 32А 100мА. Оно сработет если в квартирной проводке возникнет опасный ток утечки. Т.е. в случае нарушения изоляции не возникнет пожар.

Автор:  3-EFFECT [ 06 мар 2015, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

В этажном щитке : 1 - Выключатель нагрузки 40 А, 2 - счетчик, 3 - вводной автоматический выключатель на 32 А, на этом с этажным щитком все, так ? В квартирном щитке: 1 - УЗО, на 100 мА, чтоб шла селективность, надо 25 А уже ? 2 - После УЗО на 100 мА, идет АВ + УЗО следующих розеточных и осветительных групп, так ?

Автор:  3-EFFECT [ 06 мар 2015, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Или противопожарное УЗО на 100 мА тоже в этажном же щитке оставить ? Ни на что это же не влияет ?

Автор:  3-EFFECT [ 06 мар 2015, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Так и не смотрел я в свой этажный щиток, насколько там мне хватит места то, установить это все хозяйство...

Автор:  k-igor [ 06 мар 2015, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
В этажном щитке : 1 - Выключатель нагрузки 40 А, 2 - счетчик, 3 - вводной автоматический выключатель на 32 А, на этом с этажным щитком все, так ? В квартирном щитке: 1 - УЗО, на 100 мА, чтоб шла селективность, надо 25 А уже ? 2 - После УЗО на 100 мА, идет АВ + УЗО следующих розеточных и осветительных групп, так ?

3 Автотамат на 32 либо 25А.
В квартирном щите на вводе УЗО на 40А 100мА. Здесь селективность по току не нужно соблюдать.

Автор:  3-EFFECT [ 06 мар 2015, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

1. Выключатель нагрузки 40 А.
2. Счетчик.
3. Автоматический выключатель 25 А.
4. Противопожарное УЗО 40 А, на ток утечки 100 мА.
5. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы.
6. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы.
7. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 10 мА розеточной группы ванной комнаты.
8. АВ ( 10 А) + УЗО 16 А, 30 мА группа освещения.

Не могли бы мне начертить схемку, если не трудно ... группу освещения на 30 мА или 10 мА ? Наверное 30 ?
Есть ли разница, когда подключаешь АВ+УЗО, что должно быть первым ?