Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 08 мар 2015, 06:28
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Да, помню Вы писали правильно подобранное УЗО, это все та же, УЗО НА 100 мА, 40 А ? Она только при повышенном напряжении будет срабатывать, а при пониженном ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 08 мар 2015, 06:57
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Да, помню Вы писали правильно подобранное УЗО, это все та же, УЗО НА 100 мА, 40 А ? Она только при повышенном напряжении будет срабатывать, а при пониженном ?
На счет УЗО не уверен, что они имеют эту функцию, нужно смотреть, а вот многие дифавтоматы имеют защиту от повышенного напряжения. Пониженное напряжение не так критично для электрооборудования. Можете еще стабилизатор напряжения поставить)))
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 08 мар 2015, 07:36
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Стабилизатор дорого выйдет) Лучше уж посидеть без электричества чуток, до устранения неисправности)) Разве ничего не надо кроме реле напряжения ? Подключаешь, как обычный АВ 2Р, сверху фаза и ноль, снизу забираешь ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 08 мар 2015, 08:15
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Стабилизатор дорого выйдет) Лучше уж посидеть без электричества чуток, до устранения неисправности)) Разве ничего не надо кроме реле напряжения ? Подключаешь, как обычный АВ 2Р, сверху фаза и ноль, снизу забираешь ?
Нужно смотреть конкретное реле на какой ток расчитаны контакты. Если контакты выдерживают не менее 25А, тогда ничего не нужно. Есть еще такие штуки, как расцепитель минимального-максимального напряжения типа РММ-47, который устанавливается на авомат.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 10 мар 2015, 18:59
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У Меня система TN-C, нулевой рабочий и защитный - 1 проводник, вот ввелся в заблуждение, и думаю, что УЗО не буду ставить, т.к будет ли он работать правильно, нет ли, просто поставлю АВ, чтоб срабатывали на токи к.з и перегрузы линий. Теперь защита будет выглядеть следующим образом:
Этажный щит: 1. ВН 40 А 2. Счетчик
Квартирный щит: 3. Реле напряжения 4. Вводной АВ 25 А 5. АВ С16 1-й роз. группы 6. АВ С16 2-й роз. группы 7. АВ С16 3-й роз. группы 8. АВ С16 4-й роз. группы 9. АВ С10 группа освещения.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 10 мар 2015, 20:20
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
У Меня система TN-C, нулевой рабочий и защитный - 1 проводник, вот ввелся в заблуждение, и думаю, что УЗО не буду ставить, т.к будет ли он работать правильно, нет ли, просто поставлю АВ, чтоб срабатывали на токи к.з и перегрузы линий. Теперь защита будет выглядеть следующим образом:
Этажный щит: 1. ВН 40 А 2. Счетчик
Квартирный щит: 3. Реле напряжения 4. Вводной АВ 25 А 5. АВ С16 1-й роз. группы 6. АВ С16 2-й роз. группы 7. АВ С16 3-й роз. группы 8. АВ С16 4-й роз. группы 9. АВ С10 группа освещения.
И так сойдет ?!)
УЗО будет работать как положенно. Разделение PEN на N и PE нужно сделать в этажном щите. Вся проводка будет трехпроводная.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 11 мар 2015, 15:55
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Чет я там особо не разобрался, заземляющего проводника вроде нету, стоят пакетные выключатели, вся проводка алюминий, 2.5 мм2 вроде, не 4, в мою квартиру стоят 2 АВ 16 А: 1-й АВ питает зал освещение + зал розетки 2-й АВ питает кухня, прихожая, ванная все вместе, и освещение и розетки.
Свой щит за ключе, наружности ток просмотрел, вот фото есть, снизу стоят счетчики.Мои 2 АВ - центральных. А в других этажах удалось заглянуть и во внутрь, там полный бардак...
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 11 мар 2015, 17:50
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Чет я там особо не разобрался, заземляющего проводника вроде нету, стоят пакетные выключатели, вся проводка алюминий, 2.5 мм2 вроде, не 4, в мою квартиру стоят 2 АВ 16 А: 1-й АВ питает зал освещение + зал розетки 2-й АВ питает кухня, прихожая, ванная все вместе, и освещение и розетки.
Свой щит за ключе, наружности ток просмотрел, вот фото есть, снизу стоят счетчики.Мои 2 АВ - центральных. А в других этажах удалось заглянуть и во внутрь, там полный бардак...
Что-то похожее и в моем этажном щите))) Если будете менять всю проводку, естественно все сети делайте трехпроводными. В этом щите заземления не будет. Можно сделать разделение PEN на N и PE в этом же щите. Чтобы меньше проблем было со энергосбытом можно оставить пакетник и счетчик, вместо двух автоматов поставить автомат на 25А и дальше кабелем в квартирный щиток.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения