Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 14 мар 2015, 11:37
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Это не мой этаж конечно) мой был выше, на фото) Вот такие у нас тут щитки)) Все же еще раз подумал, делать так делать) я же усомнился делать защиту с УЗО или без него, так вот, все же сделаю думаю) На этажном считке добавлю ВН, перед счетчиком, потом сам счетчик, и на этом на этажный щит хватит наверное, остальное все будет в квартирном щитке, так же тоже можно ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 14 мар 2015, 16:34
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Это не мой этаж конечно) мой был выше, на фото) Вот такие у нас тут щитки)) Все же еще раз подумал, делать так делать) я же усомнился делать защиту с УЗО или без него, так вот, все же сделаю думаю) На этажном считке добавлю ВН, перед счетчиком, потом сам счетчик, и на этом на этажный щит хватит наверное, остальное все будет в квартирном щитке, так же тоже можно ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 17 мар 2015, 18:13
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
По-тихоньку решаюсь, вот пока что надумал) Проводку делаю 3-х жильным проводом, PE проводники в распред. коробках соединяю между собой, но в щитке соединять не буду. Буду делать двухпроводную сеть. И также буду использовать УЗО+АВ. УЗО будет работать следующим образом : Пробой при неисправности ЭП на корпус, либо УЗО само отключается, может и не отключится, тогда моментально отключится при касания корпуса ЭП человеком... Чтоб не затруднятся с пломбировкой, оставляю в этажном щитке все также, и просто создаю свой квартирный... Что можно поправить, в моем положении, подсказывайте)
Этажный щит: 1. Счетчик. 2. АВ 40А
Квартирный щит:
3. Реле напряжения. 4. АВ - 25 А - маловато не будет ли ? 5. УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 6. УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 7. УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной + АВ С16 - однополюсник
8. УЗО 16 А, 30 мА + АВ С10 линия ( кухня+ванная ) + АВ С10 линия ( зал+прихожая )
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 18 мар 2015, 06:18
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
По-тихоньку решаюсь, вот пока что надумал) Проводку делаю 3-х жильным проводом, PE проводники в распред. коробках соединяю между собой, но в щитке соединять не буду. Буду делать двухпроводную сеть. И также буду использовать УЗО+АВ. УЗО будет работать следующим образом : Пробой при неисправности ЭП на корпус, либо УЗО само отключается, может и не отключится, тогда моментально отключится при касания корпуса ЭП человеком... Чтоб не затруднятся с пломбировкой, оставляю в этажном щитке все также, и просто создаю свой квартирный... Что можно поправить, в моем положении, подсказывайте)
Этажный щит: 1. Счетчик. 2. АВ 40А
Квартирный щит:
3. Реле напряжения. 4. АВ - 25 А - маловато не будет ли ? 5. УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 6. УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы + АВ С16 - однополюсник 7. УЗО 25 А, 30 мА розеточной группы ванной + АВ С16 - однополюсник
8. УЗО 16 А, 30 мА + АВ С10 линия ( кухня+ванная ) + АВ С10 линия ( зал+прихожая )
Мы ведь не знаем, что вы собираетесь там подключать. В общем случае вполне достаточно. Поставьте на 32А))