 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 06:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Да, помню Вы писали правильно подобранное УЗО, это все та же, УЗО НА 100 мА, 40 А ? Она только при повышенном напряжении будет срабатывать, а при пониженном ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 06:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Да, помню Вы писали правильно подобранное УЗО, это все та же, УЗО НА 100 мА, 40 А ? Она только при повышенном напряжении будет срабатывать, а при пониженном ?

На счет УЗО не уверен, что они имеют эту функцию, нужно смотреть, а вот многие дифавтоматы имеют защиту от повышенного напряжения. Пониженное напряжение не так критично для электрооборудования.
Можете еще стабилизатор напряжения поставить)))

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 07:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Стабилизатор дорого выйдет) Лучше уж посидеть без электричества чуток, до устранения неисправности)) Разве ничего не надо кроме реле напряжения ? Подключаешь, как обычный АВ 2Р, сверху фаза и ноль, снизу забираешь ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 08:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Стабилизатор дорого выйдет) Лучше уж посидеть без электричества чуток, до устранения неисправности)) Разве ничего не надо кроме реле напряжения ? Подключаешь, как обычный АВ 2Р, сверху фаза и ноль, снизу забираешь ?

Нужно смотреть конкретное реле на какой ток расчитаны контакты. Если контакты выдерживают не менее 25А, тогда ничего не нужно.
Есть еще такие штуки, как расцепитель минимального-максимального напряжения типа РММ-47, который устанавливается на авомат.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У Меня система TN-C, нулевой рабочий и защитный - 1 проводник, вот ввелся в заблуждение, и думаю, что УЗО не буду ставить, т.к будет ли он работать правильно, нет ли, просто поставлю АВ, чтоб срабатывали на токи к.з и перегрузы линий. Теперь защита будет выглядеть следующим образом:

Этажный щит:
1. ВН 40 А
2. Счетчик

Квартирный щит:
3. Реле напряжения
4. Вводной АВ 25 А
5. АВ С16 1-й роз. группы
6. АВ С16 2-й роз. группы
7. АВ С16 3-й роз. группы
8. АВ С16 4-й роз. группы
9. АВ С10 группа освещения.

И так сойдет ?!)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 20:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
У Меня система TN-C, нулевой рабочий и защитный - 1 проводник, вот ввелся в заблуждение, и думаю, что УЗО не буду ставить, т.к будет ли он работать правильно, нет ли, просто поставлю АВ, чтоб срабатывали на токи к.з и перегрузы линий. Теперь защита будет выглядеть следующим образом:

Этажный щит:
1. ВН 40 А
2. Счетчик

Квартирный щит:
3. Реле напряжения
4. Вводной АВ 25 А
5. АВ С16 1-й роз. группы
6. АВ С16 2-й роз. группы
7. АВ С16 3-й роз. группы
8. АВ С16 4-й роз. группы
9. АВ С10 группа освещения.

И так сойдет ?!)

УЗО будет работать как положенно. Разделение PEN на N и PE нужно сделать в этажном щите. Вся проводка будет трехпроводная.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 04:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
N, L понятно, хи взял, PE брать с корпуса этажного щитка ? там есть еще 1 вывод.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 06:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
N, L понятно, хи взял, PE брать с корпуса этажного щитка ? там есть еще 1 вывод.

К вам в этажный щит какой кабель приходит?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20
Сообщений: 382
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Чет я там особо не разобрался, заземляющего проводника вроде нету, стоят пакетные выключатели, вся проводка алюминий, 2.5 мм2 вроде, не 4, в мою квартиру стоят 2 АВ 16 А:
1-й АВ питает зал освещение + зал розетки
2-й АВ питает кухня, прихожая, ванная все вместе, и освещение и розетки.

Свой щит за ключе, наружности ток просмотрел, вот фото есть, снизу стоят счетчики.Мои 2 АВ - центральных. А в других этажах удалось заглянуть и во внутрь, там полный бардак...


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 17:50 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Чет я там особо не разобрался, заземляющего проводника вроде нету, стоят пакетные выключатели, вся проводка алюминий, 2.5 мм2 вроде, не 4, в мою квартиру стоят 2 АВ 16 А:
1-й АВ питает зал освещение + зал розетки
2-й АВ питает кухня, прихожая, ванная все вместе, и освещение и розетки.

Свой щит за ключе, наружности ток просмотрел, вот фото есть, снизу стоят счетчики.Мои 2 АВ - центральных. А в других этажах удалось заглянуть и во внутрь, там полный бардак...

Что-то похожее и в моем этажном щите)))
Если будете менять всю проводку, естественно все сети делайте трехпроводными.
В этом щите заземления не будет. Можно сделать разделение PEN на N и PE в этом же щите.
Чтобы меньше проблем было со энергосбытом можно оставить пакетник и счетчик, вместо двух автоматов поставить автомат на 25А и дальше кабелем в квартирный щиток.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика