Автор:  3-EFFECT [ 02 фев 2015, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с проводкой в квартире

Всем добрый день ! Помогите грамотно провести проводку в однокомнатной квартире. Какой провод использовать, сечение, марка. Сколько создать групп, уместно ли использование проходного выключателя. Провода буду пускать по потолку, на что лучше и проще крепить, и.т.д... Кто чем поможет, всем спасибо !!!

Автор:  k-igor [ 02 фев 2015, 17:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Всем добрый день ! Помогите грамотно провести проводку в однокомнатной квартире. Какой провод использовать, сечение, марка. Сколько создать групп, уместно ли использование проходного выключателя. Провода буду пускать по потолку, на что лучше и проще крепить, и.т.д... Кто чем поможет, всем спасибо !!!

1 Розетки ВВГнг-Ls-3х2,5-16А - 3 группы(кухня, ванная, зал-прихожая)
2 Освещение ВВГнг-Ls-3х1,5-10А.
3 Проходые выключатели ставите, если вам так удобнее будет.
Примерно так.

Автор:  3-EFFECT [ 02 фев 2015, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

А может сделать 3 группы розеток, только следующим способом: 1. Зал 2. Прихожая, ванная, и захватить стир.машину на кухне. В ванной комнате думаю ничего потребляемого не будет, просто на всякий сл. розеточку двойную сделаю. Водопровод горячей и хол.воды есть. 3. Кухня - сделаю на фартуке 4-5 розеток, и в углу, где стол двойную может...

Автор:  k-igor [ 02 фев 2015, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
А может сделать 3 группы розеток, только следующим способом: 1. Зал 2. Прихожая, ванная, и захватить стир.машину на кухне. В ванной комнате думаю ничего потребляемого не будет, просто на всякий сл. розеточку двойную сделаю. Водопровод горячей и хол.воды есть. 3. Кухня - сделаю на фартуке 4-5 розеток, и в углу, где стол двойную может...

Можно и так сделать, чтобы мощные ЭП кухни не включили в группу стиральной машины, а то выбьет дифавтомат.

Автор:  GlavPuh [ 03 фев 2015, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

1. В Ванной комнате - розетки и освещение - от дифавтомата с током утечки 10мА. Плюс коробку для системы уравнивания потенциалов - с РЕ шины из этажного щитка проводом ПВ-1 4кв.мм. От коробки заземлить ванну.
Если дифатомат 20А то потянет и машинку стиральную..
2. На кухне - на машинку отдельную группу - дифавтомат 20А 30мА. На блоки розеток на рабочей поверхности - лучше сделать 2 группы - потому что группа с микроволновкой 2-3кВт и чайником 2кВт - при одновременном включении автомат будет выбивать. Если только микроволновка- то достаточно одной группы с дифатоматом на 25А и 30мА током утечки.
3. Осещение коридора кухни зала - на автомате 16А и розетки на дифатомате 25А 30мА.
4. Проходные выключатели в такой маленькой квартире вообще не вижу смысла ставить - если есть деньги поставьте лучше блок с Ик управлением с пульта))))

Автор:  3-EFFECT [ 03 мар 2015, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Можно же еще использовать вместо диф. автомата, УЗО+автоматический выключатель ? А 25 Ампер для 2.5 мм провода не многовато будет, может хотя бы 20 А ставить ? Еще хочу Реле напряжения поставить ... Определяемся по группам. 3 розеточные группы ( Зал+прихожая, Кухня, Ванная ) 1 группа освещения ( Зал, прихожая, кухня) А освещение ванной комнаты входит в розеточную группу ванной комнаты, так. У меня стиральная машина будет стоять на кухне, но будем счичать, питать как бы с ванной комнаты... Квартирный щиток будет стоять в прихожей... Из таких соображений, Ампераж УЗО, Автоматов для розеток и освещения распишите пожалуйста ... Что - что будет располагаться в квартирном щитке, и с какими номиналами ? Спасибо !

Автор:  k-igor [ 03 мар 2015, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Можно же еще использовать вместо диф. автомата, УЗО+автоматический выключатель ? А 25 Ампер для 2.5 мм провода не многовато будет, может хотя бы 20 А ставить ? Еще хочу Реле напряжения поставить ... Определяемся по группам. 3 розеточные группы ( Зал+прихожая, Кухня, Ванная ) 1 группа освещения ( Зал, прихожая, кухня) А освещение ванной комнаты входит в розеточную группу ванной комнаты, так. У меня стиральная машина будет стоять на кухне, но будем счичать, питать как бы с ванной комнаты... Квартирный щиток будет стоять в прихожей... Из таких соображений, Ампераж УЗО, Автоматов для розеток и освещения распишите пожалуйста ... Что - что будет располагаться в квартирном щитке, и с какими номиналами ? Спасибо !

УЗО + автомат- можно. На 2,5мм2 - максимум 20А.
На освещение 10А, на розетки 16А.

Автор:  3-EFFECT [ 03 мар 2015, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Все до конца не могу разобраться, остались такие вопросы... Планировка однокомнатной квартиры, есть на фото, что сверху. Также у меня будет освещение на лоджии с розеткой, стиральная машина будет стоять на кухне, т.к в ванной комнате места маловато, ее будем относить к ванной же. Так вот, под итожим конкретно группы розеток, и освещения, также подберем для них УЗО+автоматы, У Меня подъездный распр. щит стоит на моей стене, что относиться к прихожей комнате, не заставит труда продолбить на сквозь, чтоб завести провод и поставить уже квартирный щит, а так, его у меня нету пока... Если что не так думаю, пожалуйста, поправьте. Итак, группы розеток. Их будет 3. 1-ая группа ( Зал + Прихожая + лоджия ). Для нее сразу УЗО на 25 А, на ток утечки 30мА, и один автомат 16 А, думаю что нагрузки там особой не должно быть. 2-ая группа Кухня ( Фартук + вент. вытяжка + холодильник ). Также УЗО на 25 А, на ток утечки 30мА, и автомат на 16 А. 3-я группа - Ванная комната ( Стиральная машина, что стоит на кухне + Розетка в ванной ). Для них также УЗО на 25 А, на ток утечки 10мА, и автомат на 16 А. С розеточными группами разобрались, теперь с освещением. Одна группа освещения, с УЗО на 16 А, на ток утечки 30мА, или 10 мА, не знаю, с автоматом 10 А. Еще надо подобрать Реле напряжения, и вводной автомат, который будет стоять в квартире. А в щитке будет стоять счетчик, еще что там может быть ? Подкорректируйте меня пожалуйста...

Автор:  k-igor [ 03 мар 2015, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

3-EFFECT писал(а):
Все до конца не могу разобраться, остались такие вопросы... Планировка однокомнатной квартиры, есть на фото, что сверху. Также у меня будет освещение на лоджии с розеткой, стиральная машина будет стоять на кухне, т.к в ванной комнате места маловато, ее будем относить к ванной же. Так вот, под итожим конкретно группы розеток, и освещения, также подберем для них УЗО+автоматы, У Меня подъездный распр. щит стоит на моей стене, что относиться к прихожей комнате, не заставит труда продолбить на сквозь, чтоб завести провод и поставить уже квартирный щит, а так, его у меня нету пока... Если что не так думаю, пожалуйста, поправьте. Итак, группы розеток. Их будет 3. 1-ая группа ( Зал + Прихожая + лоджия ). Для нее сразу УЗО на 25 А, на ток утечки 30мА, и один автомат 16 А, думаю что нагрузки там особой не должно быть. 2-ая группа Кухня ( Фартук + вент. вытяжка + холодильник ). Также УЗО на 25 А, на ток утечки 30мА, и автомат на 16 А. 3-я группа - Ванная комната ( Стиральная машина, что стоит на кухне + Розетка в ванной ). Для них также УЗО на 25 А, на ток утечки 10мА, и автомат на 16 А. С розеточными группами разобрались, теперь с освещением. Одна группа освещения, с УЗО на 16 А, на ток утечки 30мА, или 10 мА, не знаю, с автоматом 10 А. Еще надо подобрать Реле напряжения, и вводной автомат, который будет стоять в квартире. А в щитке будет стоять счетчик, еще что там может быть ? Подкорректируйте меня пожалуйста...

1 Я бы ставил сразу дифавтоматы, с ними проще. Здесь на любителя))
2 На освещение не обязательно УЗО, но если хотите, то это будет только лучше.
3 Думаю перед счетчиком надо поставить автомат на 25А, а на вводе в квартирный щит советую установить УЗО на 100мА, будет защита от пожара.
Может быть реле вам и не нужно, если подобрать нужное УЗО, то оно защитит и от повышенного напряжения.

Автор:  3-EFFECT [ 04 мар 2015, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с проводкой в квартире

Все же, буду ставить автомат+УЗО. Три розеточные группы, на них сначала автомат 16 А, потом после автомата УЗО 25А, 30 мА ток утечки, отдельно на каждую группу конечно. Получается на каждую розеточную группу сначала автомат, потом УЗО. На ванную комнату, +стир. машина, на розеточную группу автомат, 16 А, + УЗО 25 А, на ток утечки 10мА. Освещение - там подумаю еще, надо не надо ставить УЗО, если и вдруг поставлю, то автомат 10 А, + УЗО 16 А, на ток утечки 30 мА ? "Плюс коробку для системы уравнивания потенциалов - с РЕ шины из этажного щитка проводом ПВ-1 4кв.мм. От коробки заземлить ванну" писал мне один товарищ, это надо ли ? Эту проводку всю я раскидаю, потом, что что выходит будет у меня в квартирном и подъездном щитках ? В Квартирном щитке - 3 или 4 УЗО, 3 - будет, на счет 4 -го подумаю (освещение), по любому 4 автомата ... Еще ? что будет в подъездном щитке ? Туда я даже еще и не заглядывал, заперто, надо как нить заглянуть, хотя что это дает, там будет, он и есть счетчик, и вводной автомат выходит ? на сколько вводной там поставить ? 25 А ? на счет реле напряжения еще подумаю, или лучше УЗО на 100 мА ? пока не решаюсь ... Если даже буду ставить реле напряжения, или УЗО, то куда их лучше поставить ?