Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 07 мар 2015, 06:24
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
1. Выключатель нагрузки 40 А. 2. Счетчик. 3. Автоматический выключатель 25 А. 4. Противопожарное УЗО 40 А, на ток утечки 100 мА. 5. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы. 6. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы. 7. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 10 мА розеточной группы ванной комнаты. 8. АВ ( 10 А) + УЗО 16 А, 30 мА группа освещения.
Не могли бы мне начертить схемку, если не трудно ... группу освещения на 30 мА или 10 мА ? Наверное 30 ? Есть ли разница, когда подключаешь АВ+УЗО, что должно быть первым ?
На освещение можно не ставить УЗО, смысла особого нет. Только если это не освещние в ванной комнат. 10мА будет срабатывать раньше, но 30мА это тоже безопасно. Поэтому, если вы даже в ванную поставите УЗО на 30мА - это тоже будет нормально. Чуть позже нарисую вам схему.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 07 мар 2015, 07:42
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Можно тогда и без УЗО для освещения ванной комнаты обойтись, или можно же с розетками ванной комнаты, и освещение ванной с УЗО 30 мА сделать, АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, на ток утечки 30 мА.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 07 мар 2015, 09:58
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Можно тогда и без УЗО для освещения ванной комнаты обойтись, или можно же с розетками ванной комнаты, и освещение ванной с УЗО 30 мА сделать, АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, на ток утечки 30 мА.
Варианты здесь такие: 1 Освещение ванной подключаете от розеточной группы ванной (экономично, безопасно). 2 На освщение ставите УЗО 30мА (безопасно, не очень экономично). 3 Не ставите УЗО, у вас и так будет установлено общее УЗО на все группы на ток 100мА (не совсем безопасно, экономично). Раньше УЗО вообще нигде не ставили, но тем не менее это не повод)))
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 07 мар 2015, 11:45
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
"Варианты здесь такие: 1. Освещение ванной подключаете от розеточной группы ванной (экономично, безопасно). " В таком случае УЗО оставлять на 10 мА же ? Смотрю на схеме. А противопожарное УЗО на 40 А, на 100 мА в каких случаях будет отключатся ? Когда общая сумма токов утечек во всей квартире будет превышать 100 мА ? Допустим, что из каждой розеточной группы, их 3, и 1 группы освещения - будет ток утечки больше 100 мА, тогда и должно отключатся УЗО 100 мА . У меня же УЗО с токами утечек : 30+30+10 = 70 мА, получается тока утечки будет не хватать, чтобы отключать УЗО 100 мА, будут просто отключатся отдельные линии с током утечек 30 и 10 мА ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 07 мар 2015, 12:21
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
"Варианты здесь такие: 1. Освещение ванной подключаете от розеточной группы ванной (экономично, безопасно). " В таком случае УЗО оставлять на 10 мА же ? Смотрю на схеме. А противопожарное УЗО на 40 А, на 100 мА в каких случаях будет отключатся ? Когда общая сумма токов утечек во всей квартире будет превышать 100 мА ? Допустим, что из каждой розеточной группы, их 3, и 1 группы освещения - будет ток утечки больше 100 мА, тогда и должно отключатся УЗО 100 мА . У меня же УЗО с токами утечек : 30+30+10 = 70 мА, получается тока утечки будет не хватать, чтобы отключать УЗО 100 мА, будут просто отключатся отдельные линии с током утечек 30 и 10 мА ?
Оно будет очитывать ток утечки по всей квартире. В ваших группах в нормальных условиях утечки тока будут минимальные... пару мА, в зависимости от мощности подключаемого оборудования и длины кабеля. А вот если где-то повредится изоляция...будет серьездный ток утечки, УЗО отключится, пожара не будет.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 07 мар 2015, 12:38
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А получается у меня и так, все группы оснащены УЗО будут, они же будут срабатывать, и линию обесточат, так ? Может только линия освещения не отключиться, на ток утечки, если и на освещение поставить свой УЗО, то на вводе в квартирный щит, УЗО НА 100 мА может и не понадобиться ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 07 мар 2015, 12:43
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А получается у меня и так, все группы оснащены УЗО будут, они же будут срабатывать, и линию обесточат, так ? Может только линия освещения не отключиться, на ток утечки, если и на освещение поставить свой УЗО, то на вводе в квартирный щит, УЗО НА 100 мА может и не понадобиться ?
Да, если поставите на освещение УЗО, то на вводе достаточно поставить выключатель нагрузки.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 07 мар 2015, 13:01
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
То есть можно и сделать следующим образом.
1. Выключатель нагрузки 40 А. 2. Счетчик. 3. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы. 4. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы. 5. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 10 мА розеточной группы ванной комнаты. 6. АВ ( 10 А) + УЗО 16 А, 10 мА группа освещения.
На освещение УЗО 10 мА ? 30 мА ? Вроде бы все понял, кроме выключателя нагрузки, Вы писали что типа селективная защита, что подразумевалось под этими словами ? ВН 40 А, какую функцию выполняет ? Он на защиту не срабатывает ? Типа чтобы как простой рубильник, для обесточивания служит, для монтажа того, что после него ? Вводной автомат, что хотели раньше на 25 А не нужен же будет ? Но можно и поставить, так ? после счетчика...
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 07 мар 2015, 13:14
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
То есть можно и сделать следующим образом.
1. Выключатель нагрузки 40 А. 2. Счетчик. 3. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА первой розеточной группы. 4. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 30 мА второй розеточной группы. 5. АВ ( 16 А) + УЗО 25 А, 10 мА розеточной группы ванной комнаты. 6. АВ ( 10 А) + УЗО 16 А, 10 мА группа освещения.
На освещение УЗО 10 мА ? 30 мА ? Вроде бы все понял, кроме выключателя нагрузки, Вы писали что типа селективная защита, что подразумевалось под этими словами ? ВН 40 А, какую функцию выполняет ? Он на защиту не срабатывает ? Типа чтобы как простой рубильник, для обесточивания служит, для монтажа того, что после него ? Вводной автомат, что хотели раньше на 25 А не нужен же будет ? Но можно и поставить, так ? после счетчика...
Выключатель нагрузки не имеет защиты. На освещение не важно 10мА или 30мА. Я разве сказал, что автомат не нужен?))) Автомат после счетчика обезательно должен быть. Вместо УЗО 100мА на вводе у вас будет выключатель нагрузки.