Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 11 мар 2015, 17:58
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Чет я там особо не разобрался, заземляющего проводника вроде нету, стоят пакетные выключатели, вся проводка алюминий, 2.5 мм2 вроде, не 4, в мою квартиру стоят 2 АВ 16 А: 1-й АВ питает зал освещение + зал розетки 2-й АВ питает кухня, прихожая, ванная все вместе, и освещение и розетки.
Свой щит за ключе, наружности ток просмотрел, вот фото есть, снизу стоят счетчики.Мои 2 АВ - центральных. А в других этажах удалось заглянуть и во внутрь, там полный бардак...
Что-то похожее и в моем этажном щите))) Если будете менять всю проводку, естественно все сети делайте трехпроводными. В этом щите заземления не будет. Можно сделать разделение PEN на N и PE в этом же щите. Чтобы меньше проблем было со энергосбытом можно оставить пакетник и счетчик, вместо двух автоматов поставить автомат на 25А и дальше кабелем в квартирный щиток.
Делать проводку конечно буду 3-х проводную, при разделении на PE и N, УЗО правильно работать не будет же ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 11 мар 2015, 18:24
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А как собственно происходит разделение ? Это же PEN 1 проводник. Ладно, берем рабочий ноль, и фазу, фазу с нулем подаем на узо, после узо - идет фаза с нулем на потребитель, об корпус потребителя соединяется PE проводник, и куда идет на соединение в итоге PE проводник ? На Тот же приходящий PEN выходит ? То есть в щитке, будут 2 шины, и они между собой соединены, один якобы для соединения рабочего N, а другой для PE, и они с собой имеют связь, так ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 11 мар 2015, 18:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А как собственно происходит разделение ? Это же PEN 1 проводник. Ладно, берем рабочий ноль, и фазу, фазу с нулем подаем на узо, после узо - идет фаза с нулем на потребитель, об корпус потребителя соединяется PE проводник, и куда идет на соединение в итоге PE проводник ? На Тот же приходящий PEN выходит ? То есть в щитке, будут 2 шины, и они между собой соединены, один якобы для соединения рабочего N, а другой для PE, и они с собой имеют связь, так ?
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 11 мар 2015, 18:39
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
3-EFFECT писал(а):
Делать проводку конечно буду 3-х проводную, при разделении на PE и N, УЗО правильно работать не будет же ?
Лично не проверял, но по-моему разницы не будет.
А почему думаете разницы не должно быть ? Вот если выполнять для себя заземление, PE проводник, ты знаешь, что он у тебя под руками, не сотнями метров, ни километрами измеряется, и ток утечки моментально будет уходить, даже не уходить, а скажем убегать в землю, а здесь, в этом случае, знай, что земля то незнай где находится, на каком расстоянии, не так выходит разве ? Даже и не знаешь, куда ему деваться, току утечки, куда бы ему рассеяться, вот он и стоит на корпусе, пока до него не дотронешься...
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 11 мар 2015, 19:00
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
А почему думаете разницы не должно быть ? Вот если выполнять для себя заземление, PE проводник, ты знаешь, что он у тебя под руками, не сотнями метров, ни километрами измеряется, и ток утечки моментально будет уходить, даже не уходить, а скажем убегать в землю, а здесь, в этом случае, знай, что земля то незнай где находится, на каком расстоянии, не так выходит разве ? Даже и не знаешь, куда ему деваться, току утечки, куда бы ему рассеяться, вот он и стоит на корпусе, пока до него не дотронешься...
А что у вас все стены, полы диалектрические и весь дом изолирован от земли? Все равно мне кажется ток найдет путь к земле))) Если все изолированно, то естественно тока утечки не будет и УЗО не сработает пока не дотронешься, т.е. пока не создашь связь с землей. Например, на стиралке нет заземления. Происходит повреждение изоляции и фаза попадает на корпус. Стиральная машина стоит на полу, возможно даже влажном, касается стен. Пути к земле обеспечены или я не прав?))
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 11 мар 2015, 19:19
Зарегистрирован: 02 фев 2015, 16:20 Сообщений: 382 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Стоит на полу - да, но возможно даже влажном - думаю не всегда, и касается стен - может и не касаться) Я просто для себя думаю, не буду ставить. Как Вы и говорите, поставлю просто на 25 А автомат, реле напряжения, на случай обрыва с нулевым проводом, и 4 розеточных групп, защищенных от перегруза и К.З АВ С16, и 1 линией освещения, АВ С10)
Заголовок сообщения: Re: Помогите с проводкой в квартире
Добавлено: 11 мар 2015, 20:08
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
3-EFFECT писал(а):
Стоит на полу - да, но возможно даже влажном - думаю не всегда, и касается стен - может и не касаться) Я просто для себя думаю, не буду ставить. Как Вы и говорите, поставлю просто на 25 А автомат, реле напряжения, на случай обрыва с нулевым проводом, и 4 розеточных групп, защищенных от перегруза и К.З АВ С16, и 1 линией освещения, АВ С10)
На розетки я бы поставил дифавтоматы в любом случае!!!