Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Маркировка проводов http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=3497 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | spinogryz57 [ 13 янв 2015, 18:09 ] |
Заголовок сообщения: | Маркировка проводов |
Собственно сабж. Обычно маркировал провода с двух концов одинаковой цифрой/буквой(рис_1), но сегодня столкнулся с так называемой зависимой маркировкой (рис_2) по ГОСТ 50509-93 в которой маркер на проводе соответствует обозначению контакта на клемме т.е. при таком способе маркировке на одном проводе с двух сторон могут быть совершенно разные обозначения. Так вот у меня вопрос: А бывают еще какие нибудь способы маркировок проводов в эл. щитах? Желательно со ссылками на нормативные документы, ГОСТы и т.д. |
Автор: | Сергей [ 14 янв 2015, 05:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Маркировка проводов |
На первой картинке у Вас показана маркировка зажимов (клемм аппаратов), по ней провода не маркируют. На второй схеме - указано обозначение именно проводников. Маркировка проводников выполняется по ГОСТ 2.709-89 и имеет не повторяющуюся маркировку для каждого проводника в пределах одной схемы. |
Автор: | cheeff [ 14 янв 2015, 17:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Маркировка проводов |
Он правильно приводит ГОСТ. Такая маркировка существует. И достаточно широко используется. Правда - при маркировке межшкафных кабелей и жгутов. Применение ее во внутришкафном монтаже я лично не встречал. Хотя - мало ли.. ))) Во всяком случае - повторюсь, Госту она вполне соотвествует. Непонятно другое - суть вопроса топикастера. Ну есть общепринятая система маркировки. Вопрос то в чем? Какой либо еще более экзотически метод маркировки? Для общего развития? ))) |
Автор: | spinogryz57 [ 15 янв 2015, 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Маркировка проводов |
Сергей писал(а): На первой картинке у Вас показана маркировка зажимов (клемм аппаратов), по ней провода не маркируют. На второй схеме - указано обозначение именно проводников. Маркировка проводников выполняется по ГОСТ 2.709-89 и имеет не повторяющуюся маркировку для каждого проводника в пределах одной схемы. Приехал новый шкаф и вот первая картинка(рис_2) как раз от него, так там на проводах бирки на которых с одной стороны написан номер зажима(как на аппарате) а на другой стороне бирки обозначение самого аппарата, мне вот и захотелось узнать что это такое за способ. За номер ГОСТа Спасибо! cheeff писал(а): Он правильно приводит ГОСТ. Для общего развития тоже. Мало ли, что еще на монтаж приедет, такое как вы говорите экзотическое))
Такая маркировка существует. И достаточно широко используется. Правда - при маркировке межшкафных кабелей и жгутов. Применение ее во внутришкафном монтаже я лично не встречал. Хотя - мало ли.. ))) Во всяком случае - повторюсь, Госту она вполне соотвествует. Непонятно другое - суть вопроса топикпастера. Ну есть общепринятая система маркировки. Вопрос то в чем? Какой либо еще более экзотически метод маркировки? Для общего развития? ))) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |