Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Расшифровка схемы
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=3452
Страница 1 из 1

Автор:  hiko-sensei [ 07 дек 2014, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Расшифровка схемы

Здравствуйте! Возникло два вопроса по схеме, помогите, пожалуйста

1) Почему ТТ обозначается на схеме таким значком? Это какой-то новый ГОСТ или ошибка?
2) Что это такое после ТТ на отходящей линии?

Автор:  k-igor [ 07 дек 2014, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расшифровка схемы

hiko-sensei писал(а):
Здравствуйте! Возникло два вопроса по схеме, помогите, пожалуйста

1) Почему ТТ обозначается на схеме таким значком? Это какой-то новый ГОСТ или ошибка?
2) Что это такое после ТТ на отходящей линии?

Первый раз вижу такое обозначение трансформаторов тока.
Треугольником обычно обозначают подключение кабельной линии. Кружок... не знаю зачем там.

Автор:  moshkarow [ 27 дек 2014, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расшифровка схемы

Трансформаторы тока нулевой последовательности предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации токов нулевой последовательности. Трансформаторы устанавливаются на кабель .
В нормальном режиме работы ток в реле тока ЗЗ ( земляная защита ) равен нулю, так как сумма токов трех фаз в трехфазном симметричном режиме работы равна нулю. Ток в реле тока ЗЗ может появиться только в четырех случаях:

1. При КЗ на землю (однофазных и двухфазных). При однофазных КЗ ток в ЗЗ равен току КЗ. При КЗ на землю 33 срабатывает правильно - она для этого и предназначена.

2. При замыкании двух фаз двух соседних ВЛ. С точки зрения питающей энергосистемы это двухфазное КЗ, и ЗЗ энергосистемы при этом не работают. Но в ЗЗ обеих поврежденных ВЛ ток 3I0 равен току КЗ и обе защиты могут сработать. Работа ЗЗ при этом считается правильной.

3. При обрывах фаз в сети. При этом ток в защите примерно равен току нагрузки и ЗЗ может сработать (если ток нагрузки больше тока срабатывания защиты), а может, и нет. В любом случае поведение защиты считается правильным.

4. При неисправности токовых цепей: обрыв или закорачивание одной или двух фаз токовых цепей. При этом ток в защите равен току нагрузки и ЗЗ может сработать ложно (если ток нагрузки больше тока срабатывания защиты), без повреждения в сети.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/