 Заголовок сообщения: Расшифровка схемы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 15:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 дек 2014, 15:48
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте! Возникло два вопроса по схеме, помогите, пожалуйста

1) Почему ТТ обозначается на схеме таким значком? Это какой-то новый ГОСТ или ошибка?
2) Что это такое после ТТ на отходящей линии?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка схемы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 17:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
hiko-sensei писал(а):
Здравствуйте! Возникло два вопроса по схеме, помогите, пожалуйста

1) Почему ТТ обозначается на схеме таким значком? Это какой-то новый ГОСТ или ошибка?
2) Что это такое после ТТ на отходящей линии?

Первый раз вижу такое обозначение трансформаторов тока.
Треугольником обычно обозначают подключение кабельной линии. Кружок... не знаю зачем там.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расшифровка схемы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 10:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Трансформаторы тока нулевой последовательности предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля путем трансформации токов нулевой последовательности. Трансформаторы устанавливаются на кабель .
В нормальном режиме работы ток в реле тока ЗЗ ( земляная защита ) равен нулю, так как сумма токов трех фаз в трехфазном симметричном режиме работы равна нулю. Ток в реле тока ЗЗ может появиться только в четырех случаях:

1. При КЗ на землю (однофазных и двухфазных). При однофазных КЗ ток в ЗЗ равен току КЗ. При КЗ на землю 33 срабатывает правильно - она для этого и предназначена.

2. При замыкании двух фаз двух соседних ВЛ. С точки зрения питающей энергосистемы это двухфазное КЗ, и ЗЗ энергосистемы при этом не работают. Но в ЗЗ обеих поврежденных ВЛ ток 3I0 равен току КЗ и обе защиты могут сработать. Работа ЗЗ при этом считается правильной.

3. При обрывах фаз в сети. При этом ток в защите примерно равен току нагрузки и ЗЗ может сработать (если ток нагрузки больше тока срабатывания защиты), а может, и нет. В любом случае поведение защиты считается правильным.

4. При неисправности токовых цепей: обрыв или закорачивание одной или двух фаз токовых цепей. При этом ток в защите равен току нагрузки и ЗЗ может сработать ложно (если ток нагрузки больше тока срабатывания защиты), без повреждения в сети.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика