Добрый день, уважаемые эксперты. Прошу помощи в решении задачи. Родители строят деревянный дом. Дошло дело до электрики. По проекту к дому подведено три фазы. На фасаде дома висит ящик с вводным автоматом (3п) на 40С, после автомата все фазы заходят в счетчик, туда же заходит N. Электрики сказали сделать заземление, пока есть но не по правилам, пока только вбит металлический стержень в землю и кабелем соединен с шиной в ящике на фасаде. По проекту система заземления CS-C-S.

Электрики которые устанавливали ящик опломбировали вводной автомат и щетчик. Поставили на выходе фаз из счетчика АД2 на 25/30, C16, С16. В таком виде у родителей все простояло год, и дошло время до ввода в дом.

Планирую заменить диф и автоматы после счетчика и сделать вот так:

Изображение

На схеме преход из внешнего счита к внутреннему, кабель ВВГНГ 5*6. В нутри второго счита используется кабель 4 квадрата.

После вводного автомата в домашнем щите я разведу по автоматам и дифам, далее по разным комнатам. Единствененое место куда придется вести 5 кабелей 3*2,5 c двух разных фаз -
это кательная, где будет установлен однофазный водогрей на 3 квт, и тена для котла на 3 квт, также стиральная машина и насос. Можно ли заводить в одно помещение несколько кабелей с разными фазами?

Автор:  k-igor [ 09 июл 2014, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод в деревянный дом, 3 фазы

DaHuJIbI476 писал(а):
Добрый день, уважаемые эксперты. Прошу помощи в решении задачи. Родители строят деревянный дом. Дошло дело до электрики. По проекту к дому подведено три фазы. На фасаде дома висит ящик с вводным автоматом (3п) на 40С, после автомата все фазы заходят в счетчик, туда же заходит N. Электрики сказали сделать заземление, пока есть но не по правилам, пока только вбит металлический стержень в землю и кабелем соединен с шиной в ящике на фасаде. По проекту система заземления CS-C-S.

Электрики которые устанавливали ящик опломбировали вводной автомат и щетчик. Поставили на выходе фаз из счетчика АД2 на 25/30, C16, С16. В таком виде у родителей все простояло год, и дошло время до ввода в дом.

Планирую заменить диф и автоматы после счетчика и сделать вот так:

Изображение

На схеме преход из внешнего счита к внутреннему, кабель ВВГНГ 5*6. В нутри второго счита используется кабель 4 квадрата.

После вводного автомата в домашнем щите я разведу по автоматам и дифам, далее по разным комнатам. Единствененое место куда придется вести 5 кабелей 3*2,5 c двух разных фаз -
это кательная, где будет установлен однофазный водогрей на 3 квт, и тена для котла на 3 квт, также стиральная машина и насос. Можно ли заводить в одно помещение несколько кабелей с разными фазами?

Использовать разные фазы в одном помещении можно.
Советую ознакомиться с моей статьей: Схема подключения однофазного счетчика в частном доме
Здесь предоставлены схемы для однофазного ввода, трехфазный подключают аналогично. Имейте ввиду, что в ваш вводной щит приходит PEN-проводник, а не N-проводник.

Автор:  DaHuJIbI476 [ 09 июл 2014, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод в деревянный дом, 3 фазы

Что вы имеете в виду под "PEN во второй щит" ? В первом щите P и EN раздельны.

Автор:  DaHuJIbI476 [ 09 июл 2014, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод в деревянный дом, 3 фазы

Вот схема по которой делали внешний щит.

http://pixs.ru/showimage/ProektJPG_8768932_12905070.jpg

Автор:  k-igor [ 09 июл 2014, 10:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ввод в деревянный дом, 3 фазы

DaHuJIbI476 писал(а):
Что вы имеете в виду под "PEN во второй щит" ? В первом щите P и EN раздельны.

Не второй, а вводной))
Обратите внимание на то, как должно быть выполненно разделение PEN-проводника. На схеме у вас не правильно приходит PEN. Он должен приходить на шину PE. В остальном вроде все верно.