Поступил заказ, схема АВР аналогична ВРУ-21Л, Используется оборудование АВВ и блок АВР ATS022. Не могу понять как осуществить работу автоматических выключателей с мотор-редукторами имех блокировкой данных авт.выкл. Может кто сталкивался? Блок АВР управляет только 2 авт. выкл.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кто работал со схемой ВРУ-21Л?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 08:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Данил174 писал(а):
Поступил заказ, схема АВР аналогична ВРУ-21Л, Используется оборудование АВВ и блок АВР ATS022. Не могу понять как осуществить работу автоматических выключателей с мотор-редукторами имех блокировкой данных авт.выкл. Может кто сталкивался? Блок АВР управляет только 2 авт. выкл.

Возможно у тих автоматов имеются дополнительные контакты и они работают в паре. Например АВР управляет QF1 и QF2, QF1 управляет дополнительным контактом QF3, QF2 управляет дополнительным контактом QF4.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кто работал со схемой ВРУ-21Л?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 08:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 мар 2014, 07:41
Сообщений: 11
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
K-igor, Спасибо. Т.е. Вы думаете установить доп. контакты включен/отключен и вывести концы на мотор-редуктор резервных автоматов?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кто работал со схемой ВРУ-21Л?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 08:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Данил174 писал(а):
K-igor, Спасибо. Т.е. Вы думаете установить доп. контакты включен/отключен и вывести концы на мотор-редуктор резервных автоматов?

Я вижу такое решение. Это называется электрическая блокировка.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика