Номинальное напряжение выключателя
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=2978
Страница 1 из 1

Автор:  Вадим U [ 12 янв 2014, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Номинальное напряжение выключателя

На схеме нарисован выключатель SA1, такой вопрос на какое номинальное напряжение необходимо выбрать данный выключатель??
Изображение
Заранее спасибо, будет отлично если укажите литературу описывающую данный выбор

Автор:  k-igor [ 12 янв 2014, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь в выборе

Вадим U писал(а):
На схеме нарисован выключатель SA1, такой вопрос на какое номинальное напряжение необходимо выбрать данный выключатель??
Изображение
Заранее спасибо, будет отлично если укажите литературу описывающую данный выбор

Выключатель должен быть расчитан на номинальное напряжние сети, в которой он работает.

Автор:  Сергей [ 13 янв 2014, 03:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Номинальное напряжение выключателя

ГОСТ Р 50030.2 - 2010 (МЭК 60947-2: 2006) АППАРАТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НИЗКОВОЛЬТНАЯ Часть 2 Автоматические выключатели

4.3.1 Номинальные напряжения
Выключатель характеризуют номинальные напряжения, указанные ниже.
4.3.1.1 Номинальное рабочее напряжение Ue
По 4.3.1.1 ГОСТ Р 50030.1 со следующими дополнениями:
- Выключатели по перечислению а) примечания А:
Ue обычно определяют как напряжение между фазами.
Примечание А - В Канаде и США номинальным рабочим напряжением Ue считают:
a) напряжение между фазами и изоляцией совместно с напряжением между фазами (например, 227/480 В) для трехфазной системы с изолированной нейтралью;
b) напряжение между фазами (например, 480 В) для трехфазной системы с глухозаземленной нейтралью.
Выключатели для незаземленных систем или для заземленных систем с полным сопротивлением (IT) требуют дополнительных испытаний согласно приложению Н.
- Выключатели по перечислению b) примечания А:
Для этих выключателей необходимы дополнительные испытания по приложению С.
Ue следует указывать как межфазное напряжение с предшествующей буквой С.
Примечание В - Применительно к практике Канады и США автоматические выключатели согласно перечислению b) примечания А идентифицируют только по межфазному напряжению.
4.3.1.2 Номинальное напряжение изоляции Ui
По 4.3.1.2 ГОСТ Р 50030.1.
4.3.1.3 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp
По 4.3.1.3 ГОСТ Р 50030.1.

Автор:  Вадим U [ 13 янв 2014, 12:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Номинальное напряжение выключателя

Сопротивления нагрузок равны, необходимо выбрать клавишный выключатель по напряжению

Автор:  Сергей [ 13 янв 2014, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Номинальное напряжение выключателя

Вадим U писал(а):
Сопротивления нагрузок равны, необходимо выбрать клавишный выключатель по напряжению

с этого и надо было начинать. напряжение между 0 и фазой = 380/корень(3)=220 В

Автор:  Вадим U [ 13 янв 2014, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Номинальное напряжение выключателя

Значит выключатель SA1 выбираем на номинальное напряжение 220В?
И в данной схеме нет нуля..

Автор:  Сергей [ 15 янв 2014, 05:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Номинальное напряжение выключателя

Вадим U писал(а):
Значит выключатель SA1 выбираем на номинальное напряжение 220В?
И в данной схеме нет нуля..

Как это нет нуля??? Нагрузка включена по схеме "звезда", в которой нуль есть, другой вопрос, что он не выведен, но это роли не играет и на напряжении не сказывается. Да, номинальное напряжение 220 В!

Автор:  zendo057 [ 12 фев 2014, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь в выборе

k-igor писал(а):
Вадим U писал(а):
На схеме нарисован выключатель SA1, такой вопрос на какое номинальное напряжение необходимо выбрать данный выключатель??
Изображение
Заранее спасибо, будет отлично если укажите литературу описывающую данный выбор

Выключатель должен быть расчитан на номинальное напряжние сети, в которой он работает.
Выключатель выбирают по току а не по напряжению.

Автор:  k-igor [ 12 фев 2014, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь в выборе

zendo057 писал(а):
Выключатель выбирают по току а не по напряжению.

Тут поспорить можно...
Обычно они используются в цепях управления, а там токи маленькие.
Разумеется, чтобы выбрать выключатель нужно знать ток и напряжение в цепи, где он будет установлен.

Автор:  zendo057 [ 15 фев 2014, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна помощь в выборе

k-igor писал(а):
zendo057 писал(а):
Выключатель выбирают по току а не по напряжению.

Тут поспорить можно...
Обычно они используются в цепях управления, а там токи маленькие.
Разумеется, чтобы выбрать выключатель нужно знать ток и напряжение в цепи, где он будет установлен.
Выключатель ставится последовательно нагрузке, следовательно выбор по току,естественно напряжение должно соответствовать, но основной критерий это ток.