Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Последовательное/параллельное подключение
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=2961
Страница 2 из 4

Автор:  moshkarow [ 17 дек 2013, 12:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

Сергей, вы что ни видите, что в схеме есть ошибки?

Автор:  Сергей [ 17 дек 2013, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

moshkarow писал(а):
Сергей, вы что ни видите, что в схеме есть ошибки?

Вы про "орфографию" или сомневаетесь, что схема рабочая, тогда обоснуйте

Автор:  moshkarow [ 17 дек 2013, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif
начнем с силовой части ;
- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
На схеме ( как я понял ) управление освещение .
ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
Блок-контакты контактора изображены как силовые.
переключатель SA должен стоять после автомата. И на нем переключаем на копочной пост 1 или кнопочный пост 2
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif

Автор:  moshkarow [ 17 дек 2013, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

пример

Автор:  Сергей [ 18 дек 2013, 04:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

moshkarow писал(а):
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif
начнем с силовой части ;
- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
На схеме ( как я понял ) управление освещение .
ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
Блок-контакты контактора изображены как силовые.
переключатель SA должен стоять после автомата. И на нем переключаем на копочной пост 1 или кнопочный пост 2
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif

- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
ответ: да это не требуется, а вы конструкторскую документацию видели, даже SIEMENS включает их параллельно, это не принципиально;
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
ответ: даже если он и есть, он может не использоваться;
- HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
ответ: это даже хорошо, т.к. визуально заметны отключения питания в цепи управления, хотя это лишь на период нажатия кнопки - это точно не ошибка!!!
- ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
ответ: да, такое применимо для управления электродвигателями для безусловного отключения, но иногда удобно: вышел утром на обход, а заодно по месту и отключил освещение )))
- Блок-контакты контактора изображены как силовые.
ответ: это из области "орфографии" - УГО не соответствуют ГОСТ, на работе схемы это не отразится!!!

А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?

Автор:  moshkarow [ 18 дек 2013, 05:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных.
на SA должен быть на три положения
SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель
Не все понятно с системой заземления.
PE и N не должны быть объединены

залезли хулиганы на территорию и отключили свет )))

Автор:  Сергей [ 18 дек 2013, 07:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

moshkarow писал(а):
QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных.
на SA должен быть на три положения
SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель
Не все понятно с системой заземления.
PE и N не должны быть объединены

залезли хулиганы на территорию и отключили свет )))


Не совсем понял к чему Вы это написали.
"QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных." - с этим я согласен, а у кого-то по другому?
"на SA должен быть на три положения" - почему, у Вас также только на 2 положения
"SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель" - а кому помешает наличие теплового расцепителя?
"PE и N не должны быть объединены" - а где Вы увидели объединение N и PE на схеме codeveis

Автор:  moshkarow [ 18 дек 2013, 08:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

Цитата:
А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?

Подскажите какие ?

Автор:  Сергей [ 18 дек 2013, 10:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

moshkarow писал(а):
Цитата:
А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?

Подскажите какие ?

Может кто еще напишет, кто что заметил? Немного позже приведу свои доводы.

Автор:  k-igor [ 18 дек 2013, 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

Вместо PEN должен быть N.

Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/