Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Последовательное/параллельное подключение http://220forum.ru/viewtopic.php?f=32&t=2961 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | moshkarow [ 17 дек 2013, 12:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
Сергей, вы что ни видите, что в схеме есть ошибки? |
Автор: | Сергей [ 17 дек 2013, 14:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
moshkarow писал(а): Сергей, вы что ни видите, что в схеме есть ошибки? Вы про "орфографию" или сомневаетесь, что схема рабочая, тогда обоснуйте |
Автор: | moshkarow [ 17 дек 2013, 15:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif начнем с силовой части ; - непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно - не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится ) HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1 при нажатии лампа гаснет. На схеме ( как я понял ) управление освещение . ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления. Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA. Блок-контакты контактора изображены как силовые. переключатель SA должен стоять после автомата. И на нем переключаем на копочной пост 1 или кнопочный пост 2 http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif |
Автор: | moshkarow [ 17 дек 2013, 15:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
пример |
Автор: | Сергей [ 18 дек 2013, 04:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
moshkarow писал(а): http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif начнем с силовой части ; - непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно - не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится ) HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1 при нажатии лампа гаснет. На схеме ( как я понял ) управление освещение . ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления. Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA. Блок-контакты контактора изображены как силовые. переключатель SA должен стоять после автомата. И на нем переключаем на копочной пост 1 или кнопочный пост 2 http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif - непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно ответ: да это не требуется, а вы конструкторскую документацию видели, даже SIEMENS включает их параллельно, это не принципиально; - не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится ) ответ: даже если он и есть, он может не использоваться; - HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1 при нажатии лампа гаснет. ответ: это даже хорошо, т.к. визуально заметны отключения питания в цепи управления, хотя это лишь на период нажатия кнопки - это точно не ошибка!!! - ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления. Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA. ответ: да, такое применимо для управления электродвигателями для безусловного отключения, но иногда удобно: вышел утром на обход, а заодно по месту и отключил освещение ))) - Блок-контакты контактора изображены как силовые. ответ: это из области "орфографии" - УГО не соответствуют ГОСТ, на работе схемы это не отразится!!! А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете? |
Автор: | moshkarow [ 18 дек 2013, 05:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.); SB - выключатель кнопочный SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных. на SA должен быть на три положения SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель Не все понятно с системой заземления. PE и N не должны быть объединены залезли хулиганы на территорию и отключили свет ))) |
Автор: | Сергей [ 18 дек 2013, 07:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
moshkarow писал(а): QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.); SB - выключатель кнопочный SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных. на SA должен быть на три положения SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель Не все понятно с системой заземления. PE и N не должны быть объединены залезли хулиганы на территорию и отключили свет ))) Не совсем понял к чему Вы это написали. "QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.); SB - выключатель кнопочный SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных." - с этим я согласен, а у кого-то по другому? "на SA должен быть на три положения" - почему, у Вас также только на 2 положения "SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель" - а кому помешает наличие теплового расцепителя? "PE и N не должны быть объединены" - а где Вы увидели объединение N и PE на схеме codeveis |
Автор: | moshkarow [ 18 дек 2013, 08:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
Цитата: А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете? Подскажите какие ? |
Автор: | Сергей [ 18 дек 2013, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
moshkarow писал(а): Цитата: А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете? Подскажите какие ? Может кто еще напишет, кто что заметил? Немного позже приведу свои доводы. |
Автор: | k-igor [ 18 дек 2013, 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Последовательное/параллельное подключение |
Вместо PEN должен быть N. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC |