Автор:  codeveis [ 16 дек 2013, 06:20 ]
Заголовок сообщения:  Последовательное/параллельное подключение

Вступление: Ребята, нужен совет опытных электриков, не могу показать настоящую схему полностью (корпоративная тайна и всё такое), поэтому придется скинуть абстрактную.

Предъистория: Посадили меня как молодого на освоение вторички (управления освещением и прочее), засел делать принципиальную схему и вроде даже слепил что-то, но так как знания принципов электричества (ТОЭ) у меня хромают, возникли сомнения в одной из частей схемки.

Вот:

Изображение

Вопрос такой, будет ли работать электромагнит при такой схеме подключения!? (Очень важно, что бы НЕ работал.)
Хар-ка сети питания схемы: 220 В; 50 Гц; 0,385 кВт; 1,8 А.

Автор:  k-igor [ 16 дек 2013, 06:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: последовательное/параллельное подключение

codeveis писал(а):
Вступление: Ребята, нужен совет опытных электриков, не могу показать настоящую схему полностью (корпоративная тайна и всё такое), поэтому придется скинуть абстрактную.

Предъистория: Посадили меня как молодого на освоение вторички (управления освещением и прочее), засел делать принципиальную схему и вроде даже слепил что-то, но так как знания принципов электричества (ТОЭ) у меня хромают, возникли сомнения в одной из частей схемки.

Вот:

Изображение

Вопрос такой, будет ли работать электромагнит при такой схеме подключения!? (Очень важно, что бы НЕ работал.)
Хар-ка сети питания схемы: 220 В; 50 Гц; 0,385 кВт; 1,8 А.

Не совсем понятно, что вы нарисовали))
Если снизу у вас фаза нарисована, то у вас получится к.з.

Автор:  codeveis [ 16 дек 2013, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: последовательное/параллельное подключение

k-igor писал(а):
Не совсем понятно, что вы нарисовали))
Если снизу у вас фаза нарисована, то у вас получится к.з.


И что это значит?)) Да это ноль(нейтраль) и не совсем фаза, там есть нагрузка в виде еще одной лампочки, но ей можно пренебречь.

В общем как мне только что популярно объяснили, ток будет стремится от высокого потенциала(от фазы) к низкому потенциалу, т.е. нулю нейтрали, при этом обходя вниманием лампочку и магнит, т.е. они работать не будут - это хорошо!

Автор:  k-igor [ 16 дек 2013, 07:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: последовательное/параллельное подключение

codeveis писал(а):
k-igor писал(а):
Не совсем понятно, что вы нарисовали))
Если снизу у вас фаза нарисована, то у вас получится к.з.


И что это значит?)) Да это ноль(нейтраль) и не совсем фаза, там есть нагрузка в виде еще одной лампочки, но ей можно пренебречь.

В общем как мне только что популярно объяснили, ток будет стремится от высокого потенциала(от фазы) к низкому потенциалу, т.е. нулю нейтрали, при этом обходя вниманием лампочку и магнит, т.е. они работать не будут - это хорошо!

В таком случае катушка не сработает и не понятно как она вообще сработает))
Если там у вас нагрузка подключена, то к.з. не будет, а если повесите фазу, то сработает автомат.
Вставьте проволоку в розетку буквой "П" и увидете, что такое к.з.)))

Автор:  Сергей [ 16 дек 2013, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

Схему или ее часть не можете привести из-за корпоративной тайны и всего такого, а вот Высшее техническое образование ВГТУ указывать не стесняетесь. Как ВГТУ расшифровывается, если не секрет?
Из схемы непонятно, как подключен "Люмус Максима на ПУ" - параллельно или последовательно. Можете привести схему без основной надписи (штампа), при этом никакие тайны Вы не нарушите.
А насчет КЗ Вам уже Игорь все объяснил.

Автор:  codeveis [ 17 дек 2013, 04:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

черт с вами, вот вся схема))

Изображение

p.s. ребят к 5-му курсу я ТОЭ успел забыть, как бы нещадно нам его не вбивали, а диплом мой был на тему мат. моделирования асинхронника в matlab xD

Автор:  codeveis [ 17 дек 2013, 04:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

А стебаться не надо, фирма искала электриков около года в городе, пока я не появился, уж какой есть, к тому же все что я делаю, проверяют "старшие дяди". Худо бедно научусь.

p.s.
верну подпись когда перестану задавать глупые вопросы xD

Автор:  k-igor [ 17 дек 2013, 05:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

codeveis писал(а):
черт с вами, вот вся схема))

Изображение

p.s. ребят к 5-му курсу я ТОЭ успел забыть, как бы нещадно нам его не вбивали, а диплом мой был на тему мат. моделирования асинхронника в matlab xD

HL2 у вас будет гореть практически всегда, HL1 - только когда контакты будут замкнуты, т.е. катушка будет под током.

Автор:  Сергей [ 17 дек 2013, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

k-igor писал(а):
codeveis писал(а):
черт с вами, вот вся схема))

Изображение

p.s. ребят к 5-му курсу я ТОЭ успел забыть, как бы нещадно нам его не вбивали, а диплом мой был на тему мат. моделирования асинхронника в matlab xD

HL2 у вас будет гореть практически всегда, HL1 - только когда контакты будут замкнуты, т.е. катушка будет под током.

Все верно. Схема у Вас рабочая, скорее всего с местным и дистанционным управлением, HL2 - контроль состояния цепей управления, HL1 - сигнализирует о включенном освещении. Вся нагрузка включена параллельно, т.е. на всех эл. устройствах напряжение ~220 В, все будет работать.

Автор:  codeveis [ 17 дек 2013, 06:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Последовательное/параллельное подключение

k-igor, Сергей ну слава яйцам, ни в чем не ошибся, спасибо вам господа инженеры!

p.s. да это местное и дистанционное, лампочки готовности и работы.