Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 09:22

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 12:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Сергей, вы что ни видите, что в схеме есть ошибки?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 14:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
moshkarow писал(а):
Сергей, вы что ни видите, что в схеме есть ошибки?

Вы про "орфографию" или сомневаетесь, что схема рабочая, тогда обоснуйте


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 15:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif
начнем с силовой части ;
- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
На схеме ( как я понял ) управление освещение .
ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
Блок-контакты контактора изображены как силовые.
переключатель SA должен стоять после автомата. И на нем переключаем на копочной пост 1 или кнопочный пост 2
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 15:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
пример


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 04:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
moshkarow писал(а):
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif
начнем с силовой части ;
- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
На схеме ( как я понял ) управление освещение .
ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
Блок-контакты контактора изображены как силовые.
переключатель SA должен стоять после автомата. И на нем переключаем на копочной пост 1 или кнопочный пост 2
http://www.reserveline.ru/y5000.81.gif

- непонятно для чего у контактора подключаются контакты параллельно
ответ: да это не требуется, а вы конструкторскую документацию видели, даже SIEMENS включает их параллельно, это не принципиально;
- не известно есть ли у вводного автомата блок-контакта ( схема немного изменится )
ответ: даже если он и есть, он может не использоваться;
- HL 2 - это контроль напряжения .ЕЕ надо включать после автомата , а не после кнопки СТОП 1
при нажатии лампа гаснет.
ответ: это даже хорошо, т.к. визуально заметны отключения питания в цепи управления, хотя это лишь на период нажатия кнопки - это точно не ошибка!!!
- ПУ 1 находиться в комнате SBP - 1 на территории Sa - переключатель режима управления.
Кнопкой СТОП 1 отключаем схему .Независимо от положения ключа SA.
ответ: да, такое применимо для управления электродвигателями для безусловного отключения, но иногда удобно: вышел утром на обход, а заодно по месту и отключил освещение )))
- Блок-контакты контактора изображены как силовые.
ответ: это из области "орфографии" - УГО не соответствуют ГОСТ, на работе схемы это не отразится!!!

А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 05:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных.
на SA должен быть на три положения
SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель
Не все понятно с системой заземления.
PE и N не должны быть объединены

залезли хулиганы на территорию и отключили свет )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 07:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
moshkarow писал(а):
QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных.
на SA должен быть на три положения
SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель
Не все понятно с системой заземления.
PE и N не должны быть объединены

залезли хулиганы на территорию и отключили свет )))


Не совсем понял к чему Вы это написали.
"QF - выключатель автоматический в силовых цепях (энергоснабжение, питание оборудования и т.д.);
SB - выключатель кнопочный
SF - выключатель автоматический в цепях управления, сигнализации и измерительных." - с этим я согласен, а у кого-то по другому?
"на SA должен быть на три положения" - почему, у Вас также только на 2 положения
"SF - должен иметь только электромагнитный расцепитель" - а кому помешает наличие теплового расцепителя?
"PE и N не должны быть объединены" - а где Вы увидели объединение N и PE на схеме codeveis


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58
Сообщений: 12
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Цитата:
А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?

Подскажите какие ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 10:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
moshkarow писал(а):
Цитата:
А вот в Вашей схеме я нашел гораздо более грубые нарушения, а сами найдете?

Подскажите какие ?

Может кто еще напишет, кто что заметил? Немного позже приведу свои доводы.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Последовательное/параллельное подключение
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 11:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вместо PEN должен быть N.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика