Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
- Нарушены требования ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 9.1.1 Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. Если применяют несколько трансформаторов, рекомендуется их соединять таким образом, чтобы напряжения во вторичных обмотках совпадали по фазе. (Для питания оборудования проводник PEN не предназначен в любом случае) - Нарушены требования ПУЭ 5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение. - Маркировка силовой цепи не соответствует ГОСТ 2.709-89: L1, L2, L3 – такое есть, а вот L4, L5, L6 – это ваши выдумки, по ГОСТ последующие участки обозначают L1.1, L1.2, L1.3... L2.1, L2.2, L2.3 и т.д. - Обозначения условные графические контактов не соответствуют ГОСТ 2.755-87 - Отсутствует информация о заземлении двигателя ГОСТ 2.701-2008 Таблица 2 - Схема подключения выполняется отдельным документом ГОСТ 21.613-88 п.2.1
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
- Нарушены требования ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 9.1.1 Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. Если применяют несколько трансформаторов, рекомендуется их соединять таким образом, чтобы напряжения во вторичных обмотках совпадали по фазе. (Для питания оборудования проводник PEN не предназначен в любом случае) - Нарушены требования ПУЭ 5.3.31. При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого-либо механизма вблизи последнего должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение. - Маркировка силовой цепи не соответствует ГОСТ 2.709-89: L1, L2, L3 – такое есть, а вот L4, L5, L6 – это ваши выдумки, по ГОСТ последующие участки обозначают L1.1, L1.2, L1.3... L2.1, L2.2, L2.3 и т.д. - Обозначения условные графические контактов не соответствуют ГОСТ 2.755-87 - Отсутствует информация о заземлении двигателя ГОСТ 2.701-2008 Таблица 2 - Схема подключения выполняется отдельным документом ГОСТ 21.613-88 п.2.1
А что такое цепь управления?)) Сергей, вы что для каждого пускателя ставите трансформатор для подачи напряжения на катушку? Не совсем понял п.9.1.1, вернее, когда его применять.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
k-igor писал(а):
А что такое цепь управления?)) Сергей, вы что для каждого пускателя ставите трансформатор для подачи напряжения на катушку? Не совсем понял п.9.1.1, вернее, когда его применять.
Для вновь проектируемых объектов разделительный трансформатор предусматривается один на секцию щита станции управления, от которого и осуществляется питание цепей управления всех механизмов. Все это сделано для безопасности человека и оборудования.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
moshkarow писал(а):
а как быть с этим
Если у Вас это, т.е. 1 пуск и 1 стоп, согласно ГОСТ, применение разделительного трансформатора в цепях управления не требуется. У вас же есть и дистанционное управление.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Сергей писал(а):
Если у Вас это, т.е. 1 пуск и 1 стоп, согласно ГОСТ, применение разделительного трансформатора в цепях управления не требуется. У вас же есть и дистанционное управление.
Никогда не ставим трансформатор в таких случаях. Стоит у меня в цеху пускатель IP54 c кнопками (например для вентилятора), от пускателя дополнительно подключается кнопочный пост для дистанционного управления. Куда ставить трансформатор?
Зарегистрирован: 29 сен 2013, 08:58 Сообщений: 12 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Если машины оснащены только одним пусковым устройством двигателя и/или максимум двумя приборами управления (например, устройство блокировки, станция управления «Старт- Стоп»), использование трансформаторов может быть необязательным.
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:32 Сообщений: 46 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
codeveis писал(а):
Вступление: Ребята, нужен совет опытных электриков, не могу показать настоящую схему полностью (корпоративная тайна и всё такое), поэтому придется скинуть абстрактную.
Предъистория: Посадили меня как молодого на освоение вторички (управления освещением и прочее), засел делать принципиальную схему и вроде даже слепил что-то, но так как знания принципов электричества (ТОЭ) у меня хромают, возникли сомнения в одной из частей схемки.
Вот:
Вопрос такой, будет ли работать электромагнит при такой схеме подключения!? (Очень важно, что бы НЕ работал.) Хар-ка сети питания схемы: 220 В; 50 Гц; 0,385 кВт; 1,8 А.
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 05:16 Сообщений: 159 Откуда: Волгоград Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:14 раз.
Сергей писал(а):
- Нарушены требования ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 9.1.1 Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. Если применяют несколько трансформаторов, рекомендуется их соединять таким образом, чтобы напряжения во вторичных обмотках совпадали по фазе...
Уважаемый коллега перепутал Госты. Прочитайте название ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, а потом подумайте, каким боком его можно присобачить к данному случаю.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
cheeff писал(а):
Сергей писал(а):
- Нарушены требования ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 9.1.1 Питание цепи управления Когда используется питание от сети переменного тока, обязательным является использование трансформаторов для питания цепей управления. Эти трансформаторы должны быть с раздельными обмотками. Если применяют несколько трансформаторов, рекомендуется их соединять таким образом, чтобы напряжения во вторичных обмотках совпадали по фазе...
Уважаемый коллега перепутал Госты. Прочитайте название ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, а потом подумайте, каким боком его можно присобачить к данному случаю.
ГОСТ Р МЭК 60204-1—2007 Безопасность машин ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ Ч а с т ь 1 Общие требования
Кроме названия следует еще и сам ГОСТ почитать «Введение Настоящий стандарт устанавливает требования и рекомендации к электрооборудованию промышленных машин и механизмов, обеспечивающие: - безопасность персонала и имущества; …»
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения